faq обучение настройка
Текущее время: Вс июл 20, 2025 03:17

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 11:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 10:55
Сообщений: 4
Здравствуйте!

Коммутатор DGS 3120 сбрасывает конфигурацию при выключении питания.

Save -> Save Configuration / Log - All делал. Пишет - Success и опять все сбрасывает после отключнеия питания.

В чем может быть проблема?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 13:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс май 22, 2005 10:19
Сообщений: 895
Откуда: Moscow
сохраните с консоли/телнета

прошивка какая?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 21:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 10:55
Сообщений: 4
Сейчас не возможности подключиться удаленно. Доберусь до "тела" - сообщу версию прошивки. А где можно скачать новые для обновлеия?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 13:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 10:55
Сообщений: 4
Добрался.

Device Information
Device Type DGS-3120-24PC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.10.B016

Выявлены еще проблемы:

Все порты кроме 24(F) в вебинтерфейсе в статусе Link Down, хотя на самом уст-ве светодиоды светятся и подключенное оборудование работает.
Disable|Enable порта действительно включает выключает порт. Изменение остальных настроек никак не влияет на отображение параметров порта

В разделе PoE при попытке изменить параметры выдает сообщение: Configure driver fail!
Таблицы PoE System Information, Unit 1 PoE Port Information - пустые. Не отображают никакой информации.

Команда Toos\Reboot System "рисует" процесс перезагрузки в вэбинтерфейсе. Реально свич не перегружается.

Зато настройки сейчас на сбрасываются даже при отключении питания на 5 мин.

Что делать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 22:02 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2016 10:55
Сообщений: 4
Разобрался. Решение проблемы с не сохранением конфига оказалось неожиданно простым:

В разделе System Information Settings поле System Location указывали название на русском: "Котельная"
Это и приводило к сбросу настроек при перезагрузке/отключения питания коммутатора.

После того, как название локации написал на английском все стало - ОК

D-Link - добавьте в базу знаний, а то специалисты техподдержки сегодня по телефону ничего внятного по этой проблеме ответить не смогли.


Вложения:
2016-11-18_21-51-41.png
2016-11-18_21-51-41.png [ 8.11 KiB | Просмотров: 3364 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB