Имеем следующий коммутатор:
Цитата:
Boot PROM Version : Build 3.00.501
Firmware Version : Build 4.04.R007
Hardware Version : B1
Firmware Type : RI
Из диагностики:
Цитата:
DGS-3120-24SC:admin#sho env
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Fan Trap State : Enabled
Power Trap State : Enabled
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Speed High (5500 RPM)
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 38
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 40
DGS-3120-24SC:admin#
Часть конфига:
Цитата:
# DEVICE
config temperature threshold high 79
config temperature threshold low 40
config temperature trap state enable
config temperature log state enable
Собственно вопросы.
1). Сейчас коммутатор еле слышно. Откуда в показаниях 5500 оборотов?
2). Когда становится жарко (и я это чувствую), то при тех же показаниях температуры "Current Temperature(Celsius) : 38" вентиляторы ревут как турбины. Хотя по показаниям у них всего 3000 оборотов. Чему можно верить и надо ли?
3). Можно ли задавать в конфигурации значения:
Fan High Temperature Threshold(Celsius) и Fan Low Temperature Threshold(Celsius)?