 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 18:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 00:26
Сообщений: 60
Так вот не нужно мне их изучать на основе потока вообще. Зачем? В идеале я вообще хотел бы отключить функцию "Data driven learning".

Изначально всё работало несколько дней именно с отключённым Aged Out. Но потом на одном коммутаторе перестало работать IPTV. Клиент присылал join, но коммутатор его не включал его в группу. Я включил Aged Out. Заработало. Подумал, что, возможно, у коммутатора со временем переполняется таблица изученных групп, так как в списке вижу не только группы из диапазона IPTV и включил Aged Out на всех остальных коммутаторах. И тут заметили проблему с ARP.

Даже если отключить Aged out, то при изменении мультикаст потока придётся перегружать(очищать таблицу групп) все коммутаторы что мягко говоря... :|


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Если Вам не нужен этот механизм, то достаточно задать количество Data Driven Learning групп равным 1. Полностью его отключить нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 12:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 00:26
Сообщений: 60
Придётся всё-таки поднять тему.
При "aged_out disable" через какое-то время коммутатор просто перестаёт реагировать на запросы JOIN. Компьютер отсылает запрос, но список по команде "show igmp_snooping host" пустой.
Если включить aged_out и обратно отключить проблема проходит. Через некоторое время повторяется. Обычно это в районе 3-5 дней.

Конфиг:
Вложение:
1228.txt [21.45 KiB]
Скачиваний: 546


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 12:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 00:26
Сообщений: 60
Что скажете? ;)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-1228-28/ME, Проблемы с ARP
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 18:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 00:26
Сообщений: 60
Снова начались проблемы. Полсотни коммутаторов 1228/ME, около 7 VLAN/сегментов. Проблема началась в один момент на всех коммутаторах. Никакого повышения количества трафика нет.

Дамп обмена:
Вложение:
2015-12-02_163850.png
2015-12-02_163850.png [ 25.4 KiB | Просмотров: 1712 ]

При попытке определить MAC адрес коммутатора по IP, коммутатор отвечает на ARP запрос с задержкой в несколько секунд.
Компьютер включён напрямую в коммутатор и находится в одном сегменте с ним.

Если отключить магистраль - проблема проходит.
Трафик через магистральный порт 20-50 Мбит .
Загрузка CPU: 5-7%
В MAC-таблице коммутатора ~150 записей

Firmware Version: 2.60.B005
Hardware Version: B1

Конфиг:
Вложение:
config2.txt [20.27 KiB]
Скачиваний: 524


Куда копать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB