faq обучение настройка
Текущее время: Вс июл 20, 2025 09:13

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 18:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб сен 12, 2009 21:21
Сообщений: 58
Свитч
System hardware version : B2
System firmware version : 6.00.B039
System boot version : 1.00.002
System Protocol version : 2.001.004

Конфигурация vlan следующая

Код:
DES-1210-28/ME:5# show vlan
Command: show vlan

VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :

VID                : 37        VLAN NAME      : vlan37
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 1-25,27
Untagged Ports     : 1-24
Forbidden Ports    :

VID                : 253       VLAN NAME      : vlan253
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       : 25,27
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :

25 или 27 порт используються как аплинк. vlan253 - management vlan.
Через 5-10 минут пропадает аплинк.

При этом
- пинг между 1-24 портами идет
- свитч остается управляемим - на него возможно зайти телнетом (через аплинк), свитч нормально пингует другие свитчи в менеджмент влане

Если воткнуть в аплинк порт ноутбук с wireshark, то видно что арп пакеты на default gateway идут без влан тега - возможно это причина.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:14 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Loopdetect включен?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 09:55 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб сен 12, 2009 21:21
Сообщений: 58
Включен на клиентских портах (1-24)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 10:09 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
На B039 при включенном loopdetect есть проблемы с arp. О проблеме уже известно и сообщено разработчикам.
Пока что попробуйте отключить loopdetect


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 14:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб сен 12, 2009 21:21
Сообщений: 58
Без loopdetect работает ок. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 15:02 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Не за что.
Как будет информация о фиксе - я отпишу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB