faq обучение настройка
Текущее время: Сб июл 19, 2025 00:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: 3100-24TG, 3612g и RPS
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
Подскажите пожалуйста - как временно запитать 3612G от акб напрямую так-же как в этой теме для 3526
viewtopic.php?t=47563&highlight=RPS
запитать надо для того, чтобы переключить основное питание на другую фазу, а не хочется чтобы коммутатор при этом отключился...
я попытался подать 12в на контакты 14(-) и 4(+) но коммутатор этого вообще не заметил - может что-то еще надо сделать?
Заранее спасибо


Последний раз редактировалось gorec Чт авг 05, 2010 15:30, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
"беглое исследование RPS" разъема показало что
6,7,8,14 контакты один полюс
2,3,4,5 контакты другой полюс
11 - что-то слаботочное
12 - что-то слаботочное
1,9,10 NC


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 11:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
да уж - получилось как сам с собою поговорил :-)
2,3,4,5 (-)
6,7,8,14 (+)
при подаче на эти контакты 12в все заводится и работает как мне и надо было
всем спасибо :-)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 12:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
и еще немного соображений и наблюдений - в отличии от 3526 в 3612 с разъема заряжать акк нельзя - там просто нет напряжения.
при старте от акк 3612G потребляет чуть более 2-х ампер причем все порты при этом пустые.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 23:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
gorec писал(а):
"беглое исследование RPS" разъема показало что
6,7,8,14 контакты один полюс
2,3,4,5 контакты другой полюс
11 - что-то слаботочное
12 - что-то слаботочное
1,9,10 NC

прочтите viewtopic.php?p=360683#360683 3 сообщения подряд.
если 3627G и 3612 одинаковы то надо доп. 5в для нормальной работы.

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 10:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
Vano™ писал(а):
если 3627G и 3612 одинаковы то надо доп. 5в для нормальной работы.

видимо неодинаковы - хватило просто акка подключенного напрямую на разъем RPS - все заработало сразу. Только надо учитывать, что в случае с 3612 акк от БП свитча не заряжается совсем! т.е. я попробовал амперметром ток с/на акк померять - при работе с акк потребление 2А и более, а при питании от розетки ток то-же есть, но очень небольшой (менее 0.1А ) - и видимо из-за того, что с акка выходит чуть более 12В а с БП ровно 12.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 08, 2007 15:38
Сообщений: 215
Откуда: Norilsk
а на контактах куда подключаете напряжение 12в всёже есть или также как в 3627 развязан диодом ?
попробуйте повесить туда маломощьную лампочку если от БП будет работать и у БП есть запас мощьности то заряд можно сделать.
по ссылке которую я привел было много вариантов в том числе и придуманно как заставить нормально заряжатся акб от 12в путём преобразования и в 13.8.
Но лучше сделать из PC-ATX Блок питание на 13.8в с системой от глубокого разряда АКБ и питать от него сам коммутатор и заряжать АКБ . ( именно так и пришлось сделать мне из-за нехотения что-то править в бп на 3627 + дополнительно питаю и 3526 )

_________________
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 10:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
А можно узнать правильную разводку разъема RPS у DGS-3612G?
вот так правильно?
1,9,10 NC
2,3,4,5 -12V
6,7,8,14 +12V
11 STATUS1
12 STATUS2
13 INTERNAL-POWER-GOOD

и еще разъемы DGS3100-24TG вот такой:
1,7,8,13,14 -12V
2 NC
3,4,5,6 +12V
9 INTERNAL-POWER-GOOD
10 INTERNAL-POWER-PRESS
11 STATUS1
12 STATUS2

?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2010 11:24 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
UP


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 07:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
Уважаемые сотрудники Длинк - помогите пожалуйста...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 11:00 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 12:10
Сообщений: 989
Информация по Вашему вопросу сейчас уточняется и проверяется.Я Вам отвечу в почту с копией на форуме.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 16:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
Большое спасибо - а еще , если не сложно - было бы здорово описание логики работы - актуальной для текущих прошивок...
например для 3526:
пока нет логического 0 на входе status 2 - не делать ничего по информации с rps при поступлении лог 0 анализировать наличие лог 1 на входе status 1 прописать в лог и выключить индикатор rps на панели. если после этого пропадет лог 0 на входе status 2 написать что rps - исчез и не обращать внимания на вход status 1.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт авг 10, 2010 10:22 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 12:10
Сообщений: 989
Выслал Вам в почту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 20:07
Сообщений: 150
Откуда: Балаково
да, спасибо - все получил - но полной ясности это не внесло :-(
мучаюсь с 3612G на предмет получения сообщения в логе/трапа - пока ничего не вышло :-( - может у кого что получилось - поделитесь - принцип подать лог "0" на 12 контакт и лог "1" на 11-й как это прокатывает и в 3526 и в 3100-24tg - здесь не работает. кстати - могу поделиться - я сделал еще один момент - когда акк сел почти до конца (менее 11В) снимаю лог "0" с 12 контакта и в лог падает еще одно сообщение :-) - т.е. получаем запись в лог о длительности работы от акб! - такая схема работает и для 3526 и для 3100-24tg.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3100-24TG, 3612g и RPS
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2022 16:50 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 17:01
Сообщений: 46
Приветствую!
в итоге кто разобрался как сделать на DGS-3420 при подключении питания 12В через RPS статус в коммутаторе
Internal Power Active
External Power Fail ???? Active должно стать

2-5 - GND
6-8,14 - +12V

А вот 11 и 12 непонятно что нужно сделать ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 197


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB