> по русски
Суть:
Проблема с управлением вентиляторами, программой fanspeed из прошивки.
У вентилятора 3 скорости:
выкл, мало, много.
Включаются они в зависимости от температуры.
Программа работает корректно при переключениях:
выкл -> мало, мало -> много, много -> мало, много -> выкл, мало -> выкл.
Однако, пеореключение выкл -> много - это то самое, характерное зависание.
В жизни такое может случаться в непредсказуемые моменты времени. Когда нагрузка была малой (вентиляторы остановились) и вдруг началось интенсивное использование устройства (понадобилось врубить вентиляторы за всю ивановскую)
Или при средней нагрузке сквознячок охладил устройство, а потом кто-то включил обогреватель и начал копировать на NAS всякую ерунду и смотреть кино с NAS-а одновременно.
Есс-но в офисе D-Link, при максимальной нагрузке вентиляторы переходят только из слабого обдува в сильный и наоборот - проблема не воспроизводится.
-----------------------------------------------------------------
если у вас есть доступ к командной строке и желание поэкспериментировать, издайте подряд 2 команды:
fanspeed s
fanspeed h
Если устройство перестало откликаться, то это оно самое и это лечится либо заменой программы управления "дулом", либо "оборачиванием" модуля fanspeed в скрипт, который при команде "включить на всю", включает сначала на малую скорость, а уж за тем - на полную.
2-ое сообщение тут понятно?
http://forum.dsmg600.info/viewtopic.php?id=5442
Думаю, что Google Translation достаточно...