Сообщений: 44
DGS-1008D/GE подключен через UPS.
На этот же UPS подключен комп+монитор+радиотелефон.
При переходе питания с сети на батареи и наоборот в 8-ми из 10-ти случаев питание на свич прерывается, локальная сеть теряется.
При этом все остальное оборудование продолжает нормально работать.
Через 5-10 сек свич опять выходит на рабочий режим.

Вопрос: какой блок питания(импульсный или обычный на понижающем трансформаторе) используется с этим свичем.
В чем может быть причина такого поведения?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 19:32 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Укажите пожалуйста аппаратную ревизию устройства.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 21:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Model No.:DGS-1008D
P/N:RGS1008DEGE..E2G
S/N: F3R1184005900
H/W Ver.:E2

Тоже самое происходит и с другим свитчем:
Model No.:DGS-1008D
P/N:IGS1008DE..C4G
S/N: F37O16B001038
H/W Ver.:C4

Блок питания:
I.T.E. POWER SUPPLY
MODEl NO:AM-0751500V
INPUT:220-240V~50Hz 150mA
OUTPUT:7.5V-1500mA 11.25VA


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 22:14 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Модель и тип UPS можете указать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 23:08 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
UPS: PowerCom KING PRO KIN-2200AP Line-interactive

http://www.pcm.ru/products/catalog/king/kin-800ap/

Напряжение (резервный режим) Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала

Время переключения ИБП с сети на батарею 2-4 мс, включая время реакции ИБП


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 19, 2009 16:38
Сообщений: 221
Откуда: Новосибирск
kpp писал(а):
При переходе питания с сети на батареи и наоборот в 8-ми из 10-ти случаев питание на свич прерывается, локальная сеть теряется.

Вообще странно, учитывая что DGS-1008D идут с трансформаторными блоками питания.
Монитор какой: ЖК или старый трубчатый?

_________________
D-Link DIR-300, DIR-100, DP-301U(+HP 1020), DGS-1008D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 19:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Монитор TFT (потребляет максимум 40Вт)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:55 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Вариантов два:
1.Если БП свитча с обычным понижающим трансформатором, возможно плохо понимает аппроксимированную синусоиду.
2.За время переключения на батареи или на сеть(2-4мс) БП успевает загнуться.

Тогда вопрос: почему все остальные 3 прибора (системный блок, монитор, радиотелефон) продолжают отлично работать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 13:06 
Не в сети
Site Admin
Site Admin

Зарегистрирован: Ср дек 01, 2004 12:04
Сообщений: 692
Откуда: Moscow
Любое электронное устройство по определению не может жить без питания. Посему, если питание пропадает - устройство перестает работать. Для того, чтобы компенсировать кратковременное выпадение (считайте понижение) питания, в схеме устройств предусмотрены конденсаторы большой емкости. Естественно, при одинаковой емкости и способности удерживать заряд, конденсаторы быстрее разрядятся там, где от них требуется больше электричества - т.е. более прожорливая схема разрядит их быстрее. Что касается конденсаторов, то они имеют еще тенденцию - их размер и стоимость зависят от их номинала. Посему получаются такие вещи - устройство DGS- прожорливое и маленькое и дешевое. Посему конденсаторы на большую емкость увеличат стоимость устройств, и его размер, что не есть хорошо. Никогда не ставилась задача по работе устройства в течение , например 20мс или 1с выпадения питания. Устройство спроектировано и удовлетворяет требованиям по стабильной работе при напряжении питания 220В+/- 10%. С другими устройствами сравнивать не надо, покупайте то, что удовлетворяет вашим условиям эксплуатации.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 14:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Sergei Asmankin писал(а):
Любое электронное устройство по определению не может жить без питания. Посему, если питание пропадает - устройство перестает работать. Для того, чтобы компенсировать кратковременное выпадение (считайте понижение) питания, в схеме устройств предусмотрены конденсаторы большой емкости. Естественно, при одинаковой емкости и способности удерживать заряд, конденсаторы быстрее разрядятся там, где от них требуется больше электричества - т.е. более прожорливая схема разрядит их быстрее. Что касается конденсаторов, то они имеют еще тенденцию - их размер и стоимость зависят от их номинала. Посему получаются такие вещи - устройство DGS- прожорливое и маленькое и дешевое. Посему конденсаторы на большую емкость увеличат стоимость устройств, и его размер, что не есть хорошо. Никогда не ставилась задача по работе устройства в течение , например 20мс или 1с выпадения питания. Устройство спроектировано и удовлетворяет требованиям по стабильной работе при напряжении питания 220В+/- 10%.

Это все понятно, но Вы можете четко сказать:
1.Какой тип БП используется с этим свитчем(импульсный или обычный на понижающем трансформаторе)?
2.Что именно является причиной: 2-4мс отсутствие питания или момент перехода на апроксиммированную синусоиду(на выходе ИПБ при питании от батарей)?
В характеристиках БП указывается время работы при кратковременном пропадании напряжения? Иначе как выбрать
Цитата:
то, что удовлетворяет нашим условиям эксплуатации.
?
Посоветуйте, тогда, пожалуйста, свитчи Вашего брэнда, которые удовлетворяют этому моему условию эксплуатации(выдерживать отсутствие напряжения до 6мс).
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 18:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Господа из поддержки, не уходите от ответа!
Или скажите, что отвечать не будете. Можно без указания причины.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 00:09 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Сергей Асманкин сейчас в отпуске. Как только выйдет он Вам сразу ответит.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 01, 2009 09:54
Сообщений: 44
Demin Ivan писал(а):
Сергей Асманкин сейчас в отпуске. Как только выйдет он Вам сразу ответит.

Господин Сергей еще не вышел из отпуска?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:07 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Вышел, у него телефон (495)744-0099 доб. 365

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 171


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB