Cursor
для ковыряния в устройстве нужно знать технический английский, так как много инструкций подробных есть на английском и на русский все расжевывать мало кто захочет.
по ссылке от
ArtemTuchinsky все подробно описано.
если уж совсем лень самому переводить, то вкратце нужно сделать такое:
1) отредактировать скрипт fun_plug в каком-то нормальном редакторе с поддержкой линуксовых переводов строки и добавить в конец нечто такое:
Код:
# run fanspeed controller script
FAN_SPEED=/mnt/HD_a2/ctrl_fanspeed.sh
if [ -x $FAN_SPEED ]; then
echo "* Running $FAN_SPEED ..."
$FAN_SPEED &
echo "* OK"
fi
2) создать файл ctrl_fanspeed.sh в корне диска и дать ему права на исполнение командой chmod.
3) внутрь созданного файла запихнуть нормальным редактором (см. выше) текст скрипта управления куллером. скрипты есть разные от самых простых до весьма навороченных
вот код довольно сложного скрипта по управлению куллером (я его немного изменил для себя)
Код:
#!/bin/sh
#
# This script was created at http://wiki.dns323.info by FIB,
# it has been slightly modified by leper (with help from
# fonz). It sets the fanspeed of the device depending on
# the temperature, which is measured in Fahrenheit. If
# your box measures temperature in Celsius, you need to
# edit it to work.
# Additional changes by gartylad.
# Uriel : corrected zero fanspeed when T exceeded T2
# minor code updates
# Set the path to use RAM-disk instead of harddrive, to
# execute from. This is done so that the disks will go
# into sleep mode, while the script is running.
PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
# Create a logfile on the RAM-disk.
#LOGDIR=/log
#FANLOGFILE=${LOGDIR}/fan_ctrl.log
#mkdir -p ${LOGDIR}
echo "Installing fan_ctrl.sh"
# Kill the old fancontrol process if required
OLDPID=`pidof fancontrol`
if [ "$OLDPID" != "" ]
then
kill -9 $OLDPID
echo "killed old fancontrol process ($OLPID)"
fi
# With temps between T1 and T2, the script automatically
# lowers/raises the fan speed between RPM1 and RPM2. This
# it does every update_interval seconds.
update_interval=60
T1=108
T2=120
RPM1=2300
RPM2=5000
RPM3=15000
DRPM_DT=`expr \( $RPM2 - $RPM1 \) / \( $T2 - $T1 \)`
while [ 1 ]
do
T=`temperature g 0`
T=${T##*=}
# Check if temperature has fallen below T1 value
if [ $T -lt $T1 ]; then
# Temp below T1 fan stops
NEWRPM=0
elif [ $T -gt $T2 ]; then
# Temp greater than T2 requires emergency action
NEWRPM=$RPM3
else
# Compute new RPMs if in T1..T2 range
NEWRPM=`expr $RPM1 + \( \( $T - $T1 \) \* $DRPM_DT \)`
fi
CONVFTOC=`expr \( \( $T - 32 \) \* 10 + 9 \) \/ 18`
fanspeed w $NEWRPM
# echo `date`" ::CURRENT::" $T"F" ${CONVFTOC}"C -- fanspeed:" $NEWRPM "(written to "${FANLOGFILE}")." >>${FANLOGFILE}
# wait for next cycle
sleep $update_interval
done