Есть Центр и Филиал. В Центре хост 192.168.1.1/24, к которому подключен D-Link G804V, имеющий адрес 192.168.1.2. В Филиале хост 10.0.2.1/24 с подключенным модемом 2500/U/BRU/D с адресом 10.0.2.2. Для организации PPTP-туннеля выполнены следующие настройки:

В Центре на G804V:
Firewall: Disable
VPN: PPTP
Connection Type: LAN to LAN
Service Type: Dial in
IP Address: 192.168.1.12
Peer Network IP: 10.0.2.0
Netmask: 255.255.255.0
Username: gl
Password: 123
Authentication Type: Chap(Auto)
Idle Timeout: 0
Data encryption: Auto
Key Length: Auto

В Филиале на 2500U/BRU/D
PPTP Settings
Enable √
Tunnel Name: hq
PPTP Server IP Address: ip_G804V_в_Центре
User Name: gl
Password: 123
Peer IP Address: 192.168.1.0
Peer Subnet Mask: 255.255.255.0

Туннель устанавливается без проблем, но соединение получается однонаправленным: из Центра нормально пингуется хост Филиала, находящийся за модемом 2500U/BRU/D, но из Филиала не проходят пинги на хост Центра, находящегося за G804V. Похоже роутер не пропускает входящий трафик, хотя фаервол отключен.
В чем может быть причина?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 11:14 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт апр 01, 2005 12:35
Сообщений: 8492
Откуда: Москва
Причина может быть как раз в том, что на DSL-G804V выключен firewall, средствами которого создаются правила NAT и прочее.
Для начала попробуйте включить firewall и установить политику минимальной безопасности.

_________________
С уважением, Давыдов Денис.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 09:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 15:05
Сообщений: 31
Перепробовал большое количество комбинаций политик и правил фаервола, включая Raw IP Filter. Трафик попрежнему проходит только в одну сторону - от роутера G804V к модему 2500U. Прошивки устройств: 1.00.08.dt1 и RU_DSL-2500U_1.00_11162007.
Уважаемая техподдержка, убедительно прошу вас сообщить настройки роутера DSL-G804V, при которых гарантированно установится двунаправленный VPN-туннель (PPTP) с модемом DSL-2500U/BRU/D. Готов предоставить необходимую для тестирования информацию.

И вопрос к остальным участникам форума: у кого-нибудь используется VPN-туннель между DSL-G804V и DSL-2500U/BRU/D или хотябы между двумя DSL-G804V ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:33 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 20:06
Сообщений: 8
Добрый день!
У меня похожая проблема. Мне нужны настройки центра и филиала для модемов G804V с обеих сторон


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:37 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт апр 01, 2005 12:35
Сообщений: 8492
Откуда: Москва
To orestes
Спасибо за информацию, мы проверим это и напишем Вам о полученных результатах.

_________________
С уважением, Давыдов Денис.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:39 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт апр 01, 2005 12:35
Сообщений: 8492
Откуда: Москва
AmonRA писал(а):
Добрый день!
У меня похожая проблема. Мне нужны настройки центра и филиала для модемов G804V с обеих сторон


В Вашем случае используется IpSec или PPTP подключение?
Пример настройки двух устройств для создания IpSec туннеля описан здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_124.php

_________________
С уважением, Давыдов Денис.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 10:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 20:06
Сообщений: 8
Davydov Denis писал(а):
AmonRA писал(а):
Добрый день!
У меня похожая проблема. Мне нужны настройки центра и филиала для модемов G804V с обеих сторон


В Вашем случае используется IpSec или PPTP подключение?
Пример настройки двух устройств для создания IpSec туннеля описан здесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_124.php


Ipsec - отличный выход. Но дело в том, что для моей ситуации он не применим, т.к. он работает при связи только 2 объектов, но магазинов сейчас 2, в дальнейшем больше...
viewtopic.php?t=54453


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 20, 2008 20:06
Сообщений: 8
????
есть решения?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 08:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 15:05
Сообщений: 31
Davydov Denis писал(а):
To orestes
Спасибо за информацию, мы проверим это и напишем Вам о полученных результатах.


Davydov Denis, проблема исследуется?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 18, 2007 15:05
Сообщений: 31
Уважаемые сотрудники D-Link, ответьте, пожалуйста, по сути проблемы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB