проблема осталась
3550 firmware 501b16
на порту 50 стоит DEM-330
после небольшого шторма пропал линк
зашли по телнету, порт выключен, после того как включили порт линк не появился
помогла только перезагрузка
воспроизвести неудалось
на рабочей сети 76 коммутаторов за неделю было два случая
---------------------------
проблема с логами остались:
при подключенном оптическом модуле
Код:
22 00000 days 00:08:20 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
21 00000 days 00:07:19 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
20 00000 days 00:06:17 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
19 00000 days 00:05:17 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
18 00000 days 00:04:15 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
17 00000 days 00:03:13 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
16 00000 days 00:02:12 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
15 00000 days 00:01:13 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
14 00000 days 00:01:13 Successful login through Console (Username: Anonymous)
при подключении по меди:
Код:
40 00000 days 00:15:28 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
39 00000 days 00:15:26 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
38 00000 days 00:15:24 Port 50 link down
37 00000 days 00:14:22 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
36 00000 days 00:14:21 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
35 00000 days 00:14:17 Port 50 link down
34 00000 days 00:13:16 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
33 00000 days 00:13:15 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
32 00000 days 00:13:11 Port 50 link down
31 00000 days 00:12:10 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
30 00000 days 00:12:09 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
29 00000 days 00:12:06 Port 50 link down
28 00000 days 00:11:05 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 50
27 00000 days 00:11:04 Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
26 00000 days 00:11:00 Port 50 link down