Geo писал(а):
Arkadi, Goblins Chief писал(а):
А не может так быть, что в "зависающем" месте он работает без UPS, а в "независающем" либо через UPS, либо на "сухой" фазе?
Что это за ситуация такая? Как это может сказаться?
Элементарно. В "зависающем" месте на той же фазе двумя этажами ниже холодильник, а двумя выше кондиционер, на этом же этаже тепловая пушка.
В момент "запуска-выключения" этого оборудования имеем "просад" до 130Вольт и вместо плохой-хорошей синусоиды имеем "пилу".
Получите "зависание" оборудования.
Мы, когда заключаем Договор с магазинами, чётко оговариваем этот вопрос. На фазе, где будет эксплуатироваться сетевое, весовое оборудование, POS, компьютеры не должно быть таких потребителей как промышленные холодильники, кондиционеры (длинный список).
Не должно быть последовательного соединения оборудования через фильтры питания. В случае невозможности обеспечить эти требования каждый прибор должен быть укомплектован источником бесперебойного питания с Автоматическим Регулятором Напряжения.
В проблемном месте может не быть подстанции. На Эльмаше например такое имеет место быть. Как включают электропечи на близлежащих заводах так это видно даже по свечению лампочек. Что там сетевое оборудование! Даже бытовые видеомагнитофоны и телевизоры ломаются.