Никогда не обращал внимания за ненадобностью для себя, но подтверждаю аналогичное поведение комбо-портов также для прошивок 6.00В57 и 6.00В22.
А вот
Код:
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.$port
меняет у комбо-портов состояние только медного порта и даже не подозревает о существовании оптического, соответственно можно делать ниндзя-комбо: тушить всё сабжевым мибом и поднимать только медь:
Код:
snmpset -v2c -c comunity 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.5.1.4.26.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.26 i 3
или равнозначно (раз первоначальному мибу безразличны .1 или .2 после номера порта):
Код:
snmpset -v2c -c comunity 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.5.1.4.26.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.26 i 3
или тушить только медь
Код:
snmpset -v2c -c comunity 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.4.2.1.3.26 i 2