 Заголовок сообщения: DGS-3000-28SC - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 00:10
Сообщений: 227
Здравствуйте приобрели 2 таких коммутатора.
Код:
Firmware Version           : Build 5.00.B022
Hardware Version           : A1

Оба с резервными источниками питания, которые подключены с разъем RPS, по сути там + и - провода. При отключени основного питания должна появляться соответствующая запись в логе. Так вот, на одном коммутаторе появляется, на другом нет. Может есть какая-то настройка? может недосмотрел. Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 20:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
Такая тема уже есть. Региональному представителю тоже отписал, ждем результата.
Данная модель интересна не в последнюю очередь из-за резервного питания. Недавно проводил эксперимент, DES-3526 прожил 95 часов на батарейке.
Понятно, что DGS-3000-28SC жрать будет побольше, но все равно можно получить неплохой результат.

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 05:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 04:59
Сообщений: 1636
Откуда: Алтайский край, Барнаул
xcme писал(а):
Такая тема уже есть. Региональному представителю тоже отписал, ждем результата.
Данная модель интересна не в последнюю очередь из-за резервного питания. Недавно проводил эксперимент, DES-3526 прожил 95 часов на батарейке.
Понятно, что DGS-3000-28SC жрать будет побольше, но все равно можно получить неплохой результат.
сколько аЧ батарейка?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 08:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 18:53
Сообщений: 1308
Alexey Mishenko писал(а):
сколько аЧ батарейка?

75ah. Других у меня нет, забрал из какого то комплекта для UPS.
DES-3526 потребляет 0.8A при холостой нагрузке.

Теперь еще раз заряжу батарею и поставлю 4 устройства в 100% нагрузке CPU и с забитыми SFP и посмотрю. :)

_________________
D-Link Switches: Tips & Tricks


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3000-28SC - проблемы и пожелания
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 04:59
Сообщений: 1636
Откуда: Алтайский край, Барнаул
Хороший результат.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB