Настроена железка с вланом управления 77. На стенде в цепочке (Железка) ----tag77---->(des-1210) ---tag77--->(des-3200)---tag77--->моя машина с которой мониторю. Все работает как надо. В 77 управляется, другие вланы пускает тегированными "как есть".
Поставили железку в сеть в цепи (Железка)---tag77--->(DGS-3200)---tag77--->(DGS-3120-24SC)---tag77--->(des-3200)---tag77--->моя машина с которой мониторю. Ранее железка стояла и работала около полугода. После чего сняли по какой-то причине. Сейчас нужно поставить снова. Поставили, железку не видно, мак то появляется то пропадает. Сняли, перепрошили, поставили снова. Все в норме. Работет. Проработала несколько часов, ночью отрубилась. Мака нет, пинга нет.
На данный момент на порту железки tag vlan77, в магистралях ходят vlan 13 и vlan 77. Остальные устройства в влан 77 работают и мониторятся нормально. Куда копануть? Железка - микротик.
P.S. Только что включилась после 13 часов оффлайна. Пол часа назад оставил на порту железки только tagged vlan77.
|