starchik писал(а):
при отключении одного из коммутаторов стека, придется полностью перегрузить стек! с этим мы уже столкнулись.
Да нет же, был такой случай при перетаскивании коммутатора из стека в другое здание вот логи:
93	2013-04-25, 02:09:49	INFO(6)	Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot insertion
83	2013-04-24, 16:31:52	INFO(6)	Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot removal
последующая перепроверка:
42	2013-04-16, 05:09:37	INFO(6)	Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot insertion
41	2013-04-16, 05:09:32	INFO(6)	Stacking topology is Ring. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00).
40	2013-04-16, 05:07:34	INFO(6)	Unit 3,MAC:00-21-91-b9-23-00 Hot removal
39	2013-04-16, 05:07:33	INFO(6)	Stacking topology is Chain. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00).
38	2013-04-16, 05:06:39	INFO(6)	Successful login through Telnet (Username: Anonymous, IP: 10.X.Y.Z)
37	2013-04-16, 05:02:39	INFO(6)	Stacking topology is Ring. Master(Unit 1, MAC:00-1E-58-D1-B9-00). 
все работает отлично, а вот горячее подключение нового коммутатора в стек не проверялось, вот и интересно чего ждать и чем рискуем, уважаемые Dlink'овцы возможно ли получить развернутый ответ?