DMiTRONiK писал(а):
Имеется стек. Все работало, все было нормально. Пока в определенный момент стек стал не доступен для управления. Но вся сеть работает и влан управления через него свободно проходит на другое оборудования. После перезагрузки доступен от получаса до нескольких часов и снова пропадает. В логах ничего необычного нет.
.....................
Что можно предпринять? Уже есть необходимость в добавлении свичей в стек, но пока не разберемся стоят отключенные. Возможна вероятность шторма внутри влана управления. Кроме стека не один из пары сотен свичей не терялся.
У меня похожая ситуация была с DGS-3200 (прошивка v2.10.B006).
После отката на релиз 2.00.016 как рукой сняло.
Тоже долго мучился, теперь без необходимости беты не шью.
PS: По
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DGS-3120_Series/DGS-3120_Series.zip доступна новая бета для DGS-3120 (v2.00.B017) может она чего поправит.