faq обучение настройка
Текущее время: Пт июл 18, 2025 16:08

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 15, 2009 12:10
Сообщений: 32
Откуда: Tomsk
GreatFoolDad писал(а):
1. Т.е. МАС-и до жунипера доходят, а запросы - нет?
2. Меняли свичи местами. И что, ошибка на старом месте осталась?
3. У всех клиентов с этого свича 676-й еррор лезет? Или только у отдельно взятого клиента"?


З.Ы. Только что подумал - а если:
клиента тупо переткнуть в другой порт?
протестить кабель до клиента?
просто воткнуться в клиентский порт на узле (без клиентского кабеля)?


1. Да, доходят....именно до жунипера..
2. Ошибка на старом месте осталась.
3. Да у всех клиентов с этого свича..И со своим ноутом тоже..в соседних портах...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 06:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 15, 2009 12:10
Сообщений: 32
Откуда: Tomsk
Alexandr Zaitsev писал(а):
У вас:
Цитата:
config pppoe circuit_id_insertion state enable

Действительно используется?
Возможен такой вариант, что PPPoE сессия у пользователя отвалилась, а на брасе еще висит. Пользователь пытается подключиться, но брас, видя что эта линия занята, даёт отлуп.

Попробуйте отзеркалировать магистральный порт коммутатора и похватать пакетики именно с него.


pppoe circuit_id_insertion действительно используется...
может быть даже дело в этом и есть...
Порт отзеркалировать попробуем..и снимем логи


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:46
Сообщений: 3
Alexandr Zaitsev писал(а):
У вас:
Цитата:
config pppoe circuit_id_insertion state enable

Действительно используется?
Возможен такой вариант, что PPPoE сессия у пользователя отвалилась, а на брасе еще висит. Пользователь пытается подключиться, но брас, видя что эта линия занята, даёт отлуп.

Попробуйте отзеркалировать магистральный порт коммутатора и похватать пакетики именно с него.


Логи сняли и отправили вам на почту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:05 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Я отписал в штаб-квартиру по этому вопросу. По результатам сообщу Вам на почту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:50 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
1. config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 128000

А смысл включать эту функцию с таким threshold-ом? Там 10 за глаза хватит клиентам.

2. Зачем на uplink портах включаете PPPoE Insertion? Нужно только на клиентских портах это делать.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 14:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 08:57
Сообщений: 38
Интересно, что в итоге ответили в штаб-квартире? А то примерно та же ситуация возникла с ошибкой 676.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 17:00 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Насколько я помню, у клиента в цепочке коммутаторов PPPoE Circuit-ID Insertion оказалось включенным на магистральных портах, чего быть не должно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 22:57 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 08:57
Сообщений: 38
В нашей сети везде на транках аксесс свичей (~700 свичей) включено PPPoE Circuit-ID Insertion, но периодически глючит почему то только в одном кольце. Отключение этой функции на транках помогло справится с проблемой ошибки 676?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 04:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:46
Сообщений: 3
Проблема оказалась в том, что мак адрес железа на котором проходила авторизация оказывался на абонентском порту. Проблема решалась легко - мак жестко привязывался к аплинку. Ищите того кто притворяется Radius сервером и тырит пароли.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 08:57
Сообщений: 38
Получается вы должны были в пользовательском вилане видеть ответы от обоих БРАСов - своего и левого. Судя по показаниям сниффера у нас отвечает только наш один.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 04:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:46
Сообщений: 3
Ещё раз повторюсь, во время возникновения ошибки смотрите вывод show fdb и ищите на абонентском порту мак БРАСа. Дело в том, что когда мы столкнулись с этой проблемой её массовость наталкивала на вывод о вирусной этиологии. Возможно, никакого ответа дальше псевдоБРАС и не посылает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 20, 2008 08:57
Сообщений: 38
Djitter писал(а):
Проблема оказалась в том, что мак адрес железа на котором проходила авторизация оказывался на абонентском порту. Проблема решалась легко - мак жестко привязывался к аплинку. Ищите того кто притворяется Radius сервером и тырит пароли.

Какой-нибудь более универсальный метод существует для защиты от таких вещей? У нас топология кольцо, и привязка мака БРАСа к определеному аплинку чревата. Вопрос также адресован к специалистам Д-Линк.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 676
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 10:24 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
В таком случае используйте ACL и ARP Spoofing Prevention.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB