faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 21, 2025 22:21

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Коммутаторы 3200-28. Прошивка 1.42

При включении

config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups

25-26 магистраль. ERPS не правильно срабатывает, то есть не получает запросы, о том что потух порт на магистрали. В следствии чего половина кольца отваливается постоянно, если один из коммутаторов потух.

При:

config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups

Все норм. Что делать? Баг прошивки? На 3028 была такая же ситуация, но пофиксилили прошивкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:14 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Попробуйте для начала обновить прошивку до версии 1.50.B006


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
Попробуйте для начала обновить прошивку до версии 1.50.B006

Вышлите пожалуйста тогда прошивку.

И еще один вопрос, в этой прошивке есть этот фикс? И вообще до этого к вам обращались с такой проблемой именно на 3200-28?

Просто прошить то можно конечно, но там много юридических лиц, и хотелось бы вопрос решился одноэтапно. Потому что сначала будет обрыв когда будет перепрошивка, потом если все таки опять кольцо упадет... Я понимаю что многое не зависит от Вам не все таки...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:02 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Прошивку запросите, пожалуйста, в отдельной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Запланируйте обновление ПО на нерабочее время.
Лучше использовать актуальную прошивку, так как с версии 1.42 в ней было много исправлений, касаемо ERPS информации нет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
так как с версии 1.42 в ней было много исправлений


Код:
1.50-B002
1. It is possible to search IMPB enries by MAC or by IP separately.
2. Added feature mgmt_pkt_priority.
3. Added per VLAN DHCP Relay.

1.50-B006
1. Fixed issue with filter_unreg_groups and IPv6.
2. Fixed SNMP counters issue.


Не вижу ничего касаемо моей темы, но новую прошивку залью.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Перепрошили. Перегрузили.

Код:
DES-3200-28:5#show multicast port_filtering_mode
Command: show multicast port_filtering_mode

Multicast Filter Mode For Unregistered Group:
         Forwarding List:
         Filtering  List: 1-28

DES-3200-28:5



При перезагрузке любого коммутатора в кольце, происходит следующее:


Код:
DES-3200-28:5#sh erp
Command: show erps

 ERPS Information
 ---------------------------
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 22
 West Port            : 25 (Signal Fail)
 East Port            : 26 (Signal Fail)
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Protection VLANs     : 16-17, 12, 15, 32
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Disabled
 Current Ring State   : Protection

DES-3200-28:5#


При пропадании любого линка в кольце, происходит следующее:


Код:
DES-3200-28:5#sh erps
Command: show erps

 ERPS Information
 ---------------------------
 ERPS Status          : Enabled
 R-APS VLAN           : 22
 West Port            : 25 (Blocking)
 East Port            : 26 (Forwarding)
 RPL Port             : None
 Owner                : Disabled
 Protection VLANs     : 16-17, 12, 15, 32
 Ring MEL             : 1
 Holdoff Time         : 0 ms
 Guard Time           : 500 ms
 WTR Time             : 5 minutes
 Log                  : Enabled
 Trap                 : Disabled
 Current Ring State   : Protection

DES-3200-28:5#


Хотя на ownere status IDLE. Ждал минут 20, хотя в настройках на перестроение стоит 5 минут.

Что скажете?

На 3028 была точно такая же проблема, ее пофиксили именно прошивкой..


з.ы.

Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.50.B006
Hardware Version : A1


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:02 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Пришлите конфиги коммутаторов - owner'а, и парочки соседних, попробуем протестировать на стенде


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
Пришлите конфиги коммутаторов - owner'а, и парочки соседних, попробуем протестировать на стенде

Отправил


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:03 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
На стенде проблема не воспроизводится.
При
Код:
Filtering  List: 1-28

переключение происходит корректно.

Опишите проблему более детально - распишите топологию, укажите загрузку cpu на коммутаторах, загруженность портов, что пишется в логах.
Все можно в почту.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
На стенде проблема не воспроизводится.
При
Код:
Filtering  List: 1-28

переключение происходит корректно.

Опишите проблему более детально - распишите топологию, укажите загрузку cpu на коммутаторах, загруженность портов, что пишется в логах.
Все можно в почту.

Не буду писать много лишних слов, на стенде из 8 коммутаторов, которые просто соединены между собой оптикой происходит такая ситуация. Конфиги у Вас есть наши. Какая прошивка была на стенде Вашем?


Порядок действий:

Включал кольцо.

Ждал состояния IDLE

Перегружал коммутатор первый в кольце. На овнере ничего не менялось.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:51 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Проблема проявляется при кольце, состоящем более чем из 3х коммутаторов.
Отписали в ШК.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
Проблема проявляется при кольце, состоящем более чем из 3х коммутаторов.
Отписали в ШК.

Ждем ответа. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:06 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Отключите multicast port_filtering только в R-APS Vlan - у Вас это 2201.
На данный момент это ограничение чипсета - multicast filter не может быть включен в R-APS Vlan. Прошивкой это не исправляется.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 22, 2010 18:55
Сообщений: 226
Artem Kolpakov писал(а):
Отключите multicast port_filtering только в R-APS Vlan - у Вас это 2201.
На данный момент это ограничение чипсета - multicast filter не может быть включен в R-APS Vlan. Прошивкой это не исправляется.

Можете помочь с командами? Как это отключить внутри вланов?

Такой команды в 320028 нет - config multicast vlan_filtering_mode vlan


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 14:00 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 13:29
Сообщений: 8999
Внутри vlan не получится, отключите на портах, в которых R-APS Vlan


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group