 Заголовок сообщения: SNMP и DSL series T (в службу поддержки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 16:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 04, 2004 11:52
Сообщений: 53
Откуда: Moscow
В новой прошивке используется протокол SNMP. В этом случае должны существовать файлы mib для общения по этому протоколу. Если такие файлы есть как их получить? Т.к. в настоящий момент модем не определяется нормально в программах NNM HP и SNMPc CR.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: SNMP и DSL series T (в службу поддержки)
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 17:05 
globus-telecom писал(а):
В новой прошивке используется протокол SNMP. В этом случае должны существовать файлы mib для общения по этому протоколу. Если такие файлы есть как их получить? Т.к. в настоящий момент модем не определяется нормально в программах NNM HP и SNMPc CR.

Устройства используют стандартные ADSL MIB.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 07:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 04, 2004 11:52
Сообщений: 53
Откуда: Moscow
Чтобы мне не подбирать "стандартные" mib (их вообще-то около сотни) может сообщите полный mib path или хотя бы rfc которое соответствует встроенному snmp модема.
Я уже не один год работаю с NNM HP и это программа достаточна умна для того чтобы самостоятельно подбирать стандартные mib к новым устройствам. Однако в случае с 500Т автоопределение не сработало.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:22 
globus-telecom писал(а):
Чтобы мне не подбирать "стандартные" mib (их вообще-то около сотни) может сообщите полный mib path или хотя бы rfc которое соответствует встроенному snmp модема.
Я уже не один год работаю с NNM HP и это программа достаточна умна для того чтобы самостоятельно подбирать стандартные mib к новым устройствам. Однако в случае с 500Т автоопределение не сработало.

RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:22 
globus-telecom писал(а):
Чтобы мне не подбирать "стандартные" mib (их вообще-то около сотни) может сообщите полный mib path или хотя бы rfc которое соответствует встроенному snmp модема.
Я уже не один год работаю с NNM HP и это программа достаточна умна для того чтобы самостоятельно подбирать стандартные mib к новым устройствам. Однако в случае с 500Т автоопределение не сработало.

RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.
По умолчанию SNMP agent на устройстве выключен.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 04, 2004 11:52
Сообщений: 53
Откуда: Moscow
Благодарю. Попробую настроить в ручную.
Выключенного агента SNMP я сразу активировал. :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 16:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 04, 2004 11:52
Сообщений: 53
Откуда: Moscow
Viktor Platov писал(а):
RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.
По умолчанию SNMP agent на устройстве выключен.

В web-интерфейсе указан Vendor OID: 1.3.6.1.4.1.294.
Идентификатор 1.3.6.1.4.1 указывает на RFC1155 со следующим деревом:
[.1.3]org.[6]dod[1]interner[4]private[1]enterprises
Данное дерево никак не может описывать интерфейсы модема и уж тем более снимать с него статистику работы.
RFC1213 имеет другой идентификатор (например 1.3.6.1.2.1.1.1 для группы System).
Как понимать такое несоответствие, как ошибку при написании web-интерфейса?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 22:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 13:42
Сообщений: 20
Откуда: Москва
globus-telecom Попробуйте snmpwalk для определения интерфейсов. Если нужно смотреть трафик - попробуйте мою прогу (дом страница).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 03:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 02, 2004 09:18
Сообщений: 73
Zyxmon писал(а):
globus-telecom Попробуйте snmpwalk для определения интерфейсов. Если нужно смотреть трафик - попробуйте мою прогу (дом страница).


С огромным уважением, но как настроить вашу программу на работу с 500Т с новой прошивкой. У меня не получилось.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 12:37 
globus-telecom писал(а):
Viktor Platov писал(а):
RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.
По умолчанию SNMP agent на устройстве выключен.

В web-интерфейсе указан Vendor OID: 1.3.6.1.4.1.294.
Идентификатор 1.3.6.1.4.1 указывает на RFC1155 со следующим деревом:
[.1.3]org.[6]dod[1]interner[4]private[1]enterprises
Данное дерево никак не может описывать интерфейсы модема и уж тем более снимать с него статистику работы.
RFC1213 имеет другой идентификатор (например 1.3.6.1.2.1.1.1 для группы System).
Как понимать такое несоответствие, как ошибку при написании web-интерфейса?

Просто указан Vendor OID.
Все настройки доступны в RFC 1213.


Вернуться наверх
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2005 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 14, 2005 13:42
Сообщений: 20
Откуда: Москва
Fedika писал(а):
С огромным уважением, но как настроить вашу программу на работу с 500Т с новой прошивкой. У меня не получилось.

1. Запустите snmpwalk и пришлите мне вывод этой проги.
2. Что происходит при нажатии на кнопку "Вывести список интерфейсов" в моей программе?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2005 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 02, 2004 09:18
Сообщений: 73
Вывод snmpwalk послал.
Список интерфейсов тоже отправил кучу скриншотов.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 10:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 02, 2004 09:18
Сообщений: 73
Так заработало всё, огромное спасибо Zyxmon, надо мануалы по софту читать. С последней прошивкой 500T, DlMonitor ver. 0.40, подключаемся к модему, идём в настройки на закладку SNMP, там 3 кнопки, кликаем на самую верхнюю кнопку(всплывающее описание "Вывести список интерфейсов"), открываеться окошка интерфейсов, в нём выбираем(выделяем) PPP0, жмём ок. Ну собсна и всё. Если в поле uptime ввести 1.3.6.1.2.1.1.3 то будет показывать uptime, но это пока не проверенная инфа(потестируйте). Версия 0.41 не заработала(не подключаеться к модему). Хм была битая прога, перезалил, всё замечательно завелось, пользоваться лучше ей.

Огромное спасибо за хороший софт Zyxmon


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 00:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 30, 2005 00:03
Сообщений: 9
Откуда: Воронеж
К вопросу о стандартах SNMP и соответствиях:
согласно DLink'овского же MiBView параметр 1.3.6.1.2.1.1.3
(iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime) описывается
как - The time (in hundredths of a second) since the network
management portion of the system was last re-initialized.

Реально, роутер DSL-G604T f/w 2.0 по этому параметру отдает
значение в десятках секунд. Есть и еще нюансы (именно
нюансы, а не фундаментальные расхождения)...

Мнения?
Вдобавок хотелось бы поиметь именно список, что конкретно
из параметров с приведенных ветвях поддерживается, а что
нет, и отличия от RFC, если таковые имеются с точки зрения
разработчиков...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2005 11:54 
Vladimir Borisov писал(а):
Вдобавок хотелось бы поиметь именно список, что конкретно
из параметров с приведенных ветвях поддерживается, а что
нет, и отличия от RFC, если таковые имеются с точки зрения
разработчиков...

Смотрите выше.
Цитата:
RFC1213.
Поддерживаются 4 группы:
System, IP, ICMP, Interface.

Все остальное не поддерживается.


Вернуться наверх
  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB