msdt писал(а):
Возникла похожая проблема. Прошивка дээслама DAS-3248 rev. C была проапгрейжена через web-интерфейс. Устройство было настроено и нормально работало, но после перезагрузки "потеряло" конфигурацию и не давало залогиниться даже с заводскими логином/паролем через консоль (конфигурация была сохранена через веб-интерфейс до перезагрузки). В логе загрузки появлялась строка вроде "loading with minimal configuration". Пробовались пароли admin/admin, Admin/Admin, dnld/dnld и прочие стандартные и их комбинации.
Была сделана попытка прошиться с консоли загрузчиком через tftp. На tftp-сервер был положен файл DAS-3248AC_revC_2.55_br119.bin.gz, переименованный в TEImage.bin, dslam его скачал, залил... И все. После ребута признаков жизни устройство более не подает.
Вопросы:
1. Оживить девайс смогут только в сервисном центре?
2. Как можно было получить доступ к консоли/веб-интерфейсу после "слета" настроек? Можно ли сбросить конфигурацию с помощью кнопки reset?
3. Прошивки для dslam-ов ревизии C можно заливать только через веб-интерфейс?
Привозите устройство в сервисный центр.