Прошил на 4.61 b09 но flow meter как там не работал так и не работает. Пробовал тестить так:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 25
config access_profile profile_id 25 add access_id 1 ip destination_ip 192.168.201.0 port 17 permit

config flow_meter profile_id 25 access_id 1 rate 64 rate_exceed drop

Фловконтрол на порту включен, по адресу назначения на серии 36xx например получается резать отлично фловметром хотя он там и значительно отличается но принцип же думаю тот же должен работать. Что делаю не так? А в целом пока всё нормально с прошивкой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 11:14 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вы трафик по входу на порт пытаетесь резать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 12:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 15:35
Сообщений: 163
Нет, в данном случае мне нужно порезать полосу по потоку проходящему от порта до ПК, на 36-й серии я делал это указывая в ACL адрес назначения, в данном случае диапазон или IP-адрес ПК, работает, а вот в 3828 не удалось этого добиться. Вроде бы принцип тотже но не выходит. Подскажите ещё возможные варианты?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:12 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
ACL срабатывают на любой из указанных серий только на вход. Поэтому назначайте профили на входящий по трафику порт.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:33 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 24, 2008 15:35
Сообщений: 163
Попробовал, всё работает отлично. Спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 13:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Рад слышать!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB