sh conf cur

Странно, что у Вас не подтвердилось, я проверял на достаточно большом количестве коммутаторов. Сегодня еще раз попробую провести изыскания.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:18 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
А, я Вас сначала неправильно понял. Да, DES-3028 сохраняет параметр clipaging, в отличие от DES-3526. Мне кажется это правильно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 04:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 06:24
Сообщений: 604
Откуда: Хабаровск
Не вопрос. Логика правильная, но на 3550 уже привыкли и тяжело переделывать. Было бы неплохо что бы и 35хх и 30хх вели себя одинаково при использовании данной команды. Просто у нас каждую ночь собирается конфигурация с коммутаторов и некоторая другая информация (лог копирования конфигурации, для отладки иногда требовалось). Соответственно отключался clippaging. Делать разные скрипты для разных коммутаторов - затруднительно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:07 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Так может лучше багу на DES-3550 поправить?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 02:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 06:24
Сообщений: 604
Откуда: Хабаровск
Исправляйте там, где считаете нужным. Я приму любой вариант, главное что бы было единообразно на обоих сериях.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:33 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Для унификации, перед сбором статистики просто давайте команду disable clipaging, это будет работать на всех моделях.

Я напишу в штаб-квартиру чтоб поправили на DES-3526


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 04:08 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 06:24
Сообщений: 604
Откуда: Хабаровск
Так и делаем :). Просто после завершения сброса надо дать en clipaging


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 10:08 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Выслал Вам прошивку с иправлением


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 00:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 11, 2008 06:24
Сообщений: 604
Откуда: Хабаровск
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 219


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB