Руслан, в этом руководстве вообще сказано что устройства серии xStack не поддерживают per flow bandwidth control by ACL
Цитата:
Серии DES-3800 или xStack поддерживают ACL только в режимах permit или deny (0 или 1). Если пользователь хочет разрешить определённый трафик с определённой полосой пропускания (например, FTP может максимально использовать 5 Мбит/с от общей полосы пропускания), такая реализация ACL не может в этом помочь.
но в любом случае, беру пример из данного фака:
Цитата:
Конфигурация коммутатора #2 для ограничения полосы пропускания для ftp-трафика значением 5 Мбит/с.
create access_profile profile_id 2 ip tcp src_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp src_port 20 port 1-24 permit rx_rate 80
Примечание:
Шаг контроля полосы пропускания по потокам 64 Кбит/с. Например, rx_rate 80 = 80 * 64 Кбит/с = 5120 Кбит/с = 5 Мбит/с
и пытаюсь его творчески переосмыслить
Цитата:
username:
password:
DES-3526:admin#create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
Command: create access_profile ip tcp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
Success.
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign ip tcp src_port 20 port 1-26 permit
и тут ступор. потому что вариантов дальше три: priority, replace_dscp_with, time_range. rx_rate среди них не наблюдается.
подскажете как быть?