faq обучение настройка
Текущее время: Пн июл 28, 2025 01:20

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DES-3526 LoopBack Detect не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 03:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 16:18
Сообщений: 83
прошивака 5.01B48
функция не работает.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 09:58 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 16:44
Сообщений: 2326
Откуда: Ярославль
телепаты на форуме в отпуске!
у всех все работает, а у вас нет =)))

_________________
LiveComm


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 17:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 05, 2006 16:52
Сообщений: 4181
Откуда: default
А настройки LBD почему не показали?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:01 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 16:44
Сообщений: 2326
Откуда: Ярославль
terrible писал(а):
А настройки LBD почему не показали?

телепаты должны подсоединиться к его мозгу и снять информацию сами. :lol:

_________________
LiveComm


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 18:08 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Как настраиваете? Как пытаетесь применять?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 14, 2007 16:18
Сообщений: 83
вобщем ситуация такая:
conf loop ports 1-24 st en
ena loop

к первому порту 3526 подключен DES-1016
ко второму порту 3526 подключен второй DES-1016
мержду первым и вторым DES-1016 (по ошибке, но это не важно) проложен линк.

3526 в свою очередь 26 портом подключен к 36xx
на 36хх сыпится сообщение о спуфинге.
на 3526 тишина... с прошивкой 5.00Б27 ситуация отрабатывалась правильно.

в 5.01-непонмю-какая-но-меньшеБ48 ситуация уже встречалась :)
в б48 не проверял до сего момента, оказалось тоже не работает :)
либо нужно включать что-то еще либо ф-ия сломана.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 13:44 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июн 27, 2007 11:30
Сообщений: 32
Откуда: Луганск, Украина
А где тут loopback ?
loopback не может возникать между разными портами.
Включайте STP, отслеживайте...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 14:17 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 27, 2004 18:18
Сообщений: 1642
Откуда: Vault 13
в свиче есть 2 ф-ции обнаружения петель:
1 - в рамках одного порта - обычный loop detect
2 - в рамках разных портов - loop detect основанный на STP
Вы пытались проверить 1-й, хотя Вам в тесте помог бы только 2-й, а использовать их лучше всего оба :)

_________________
с уважением, БП


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24