Taras Stepanov писал(а):
После того как накатил её действительно уже нет ограничения в 4ре интерфейса на 1 ВЛАНе - проверено на практике.
теперь Вы точно знаете зачем тут, на форуме все эти просьбы выслать новую прошивку для той или иной железки

Taras Stepanov писал(а):
- машин очень много, более полутысячи
это не много

попутный вопрос - IP адреса ручками вбиты или Вы все же DHCP используете? если DHCP - Вам прямая догога к DHCP Relay + Option 82
Taras Stepanov писал(а):
- среди них есть те к которым нет свободного доступа и есть те которые мобильные
насчет "нет доступа" - не знаю, но насчет "мобильных", как уже было сказано - Guest VLAN + DHCP Relay + Option 82
Taras Stepanov писал(а):
- распеределение по подсетям машин идет в соответствии к типу службы которая использует ПК, при этом все эти машины расположены в разных местах, тоесть от физической схемы сети логическая - очень отличается,
- к УЖЕ существующим ИП адресам привязаны настройки прокси-сервера и канал порублен в соответствии с подсетями (= служба которая использует)
внимание, вопрос - что мешает кому либо поставить себе иной адрес нежели тот который ему положен для работы с опред. службой? ACL? что?
ответьте, пожалуйста, на этот вопрос ...
Taras Stepanov писал(а):
Проводя разные эксперементы, я загнал ВСЕ интерфейсы в дефолтный ВЛАН.
Запись в маршрутах одна - шлюз по умолчанию (= выход в интернет).
Все пользователи у которых шлюзом стоит интерфейс DGS-3627G который находится в дефолтном ВЛАНе нормально видят все интерфейсы DGS-3627G и машины в других подсятях.
Тоесть получается - работает.
работать то оно работает, но ... но давайте подходить к вопросу не "лишь бы заработало" (оправдано только в случае аварии), а "оно не просто работает, оно работает правильно!" (должно быть всегда) ...