faq обучение настройка
Текущее время: Сб авг 09, 2025 06:51

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Частоя запись в NV-RAM
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2007 12:04
Сообщений: 61
При управлении свитчем по SNMP (включение выключение портов из биллинга, привязка маков, регулировка скорости итд) после каждой операции выполняется сохранение в память, чтобы изменения сохранялись после перезагрузки устройства.
Сколько циклов записи можно сделать, не возникнут ли потом проблемы с записью из-за частых сохранений?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 13:15 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Нет флеш память рассчитана на большое кол-во циклов записи.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 28, 2004 12:59
Сообщений: 76
Есть ли возможность временно отключить такую запись? На младших моделях (2108, 30хх) это занимает столько времени, что приходится отказываться в пользу управления по телнету...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 19:21 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вообще-то после каждого запроса идёт запись только параметров в MIB. По другому это нельзя сделать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 09:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2007 12:04
Сообщений: 61
LKr писал(а):
Есть ли возможность временно отключить такую запись? На младших моделях (2108, 30хх) это занимает столько времени, что приходится отказываться в пользу управления по телнету...

Тоже столкнулся с подобной проблемой на DES3526, запись производиться больше минуты (прошивка 5.01 B09). Сейчас задумываюсь о управлении по telnet, а для безопасности управление выделить в отдельный VLAN. Хотя не понятно, почему через web-интерфейс сохранение происходит быстрее, а при сохранении по SNMP дольше и кроме того в это время он недоступен для управления по SNMP.
PS: Очень неудобно если нужно сделать несколько изменений на свитче и после каждого делать сохранение (приходиться в программе определять кол-во изменений и делать save после выполнения всех изменений, а не после каждого).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 21:11 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Это принцип работы протокола. К сожалению поменять это нельзя.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB