Добрый день!
В нашей компании грядёт переезд в новый офис (аренда, новое офисное здание, сейчас идут отделочные работы). Там будет 1.5 этажа, кол-во сотрудников 130, с возможным увеличением в течение года до 250-300. Планируемое кол-во сетевых розеток-портов - 100+170=270.
Текущее активное сетевое обрудование - 4 коммутатора 3Com на 24 и 48 портов (модели 2250, 2226, 4250). Решили одновременно с переездом провести его замену.
Вопрос в том, какие коммутаторы ставить и как их между собой соединять.
Вариант №1.
На 1й этаж ставим свичи 4х48портов 10/100 в стек, на 2й этаж ставим 2х48 в стек, в серверной ставим гигабитный свич 20x1000, к нему по оптике цепляем свич со 2го этажа и по cat6 свич 1го этажа.
Вариант №2.
Опять же ставим свичи, но не объединяем в стек, а все втыкаем оптикой в корневой свич в серверной.
Оптикой решили пользоваться, т.к. линк с этажа на этаж можно протащить только в одном месте, при этом длина кабеля составит 70-80м + там в шахте идёт силовая проводка.
В качестве коммутаторов выбрал 6 х DES-3852 и в качестве корневого DGS-3324SR. Плюс модули DEM-311GT.
Вот ещё родил вариант №3.
На 1й этаж ставим модульное шасси, забиваем 8 х 24х10/100, подключаем cat6 в свичу в серверной. На 2й этаж ставим 2х48 и подключаем их оптикой к свичу в серверной. Шасси DES-6500 + .... опс.. чёрт.. похоже туда столько не влезет

Для модуля 24x10/100 нужна панель с переходниками RJ45->RJ21... Или её можно установить в шкаф отдельно ?..
Посоветуйте, плз, бедолаге, как лучше сделать.. времени в обрез, не успеваю читать доки.
P.S. А нужны ли свичи 3го уровня ?Может, поставить туда DES-3550 ?