dobryj denj.
estj takaja problema:
v 3010 podkljuchenno 6 opticheskih konvertorov, so votoroj storony na nih sidit kakoeto kolichestvo klientov.
na 6j port podkljuchaetsja s drugoj storony podkljuchaetsja des-1024d i v nevo v svoju ocheredj podkljuchajutsja 4 konvertora.
pri vkljuchenii na 3010 funkcii Loopback Detection port 6 srazu stanovitsja down.
pri vykljuchennoj funkcii vse rabotaet i kakih libo problem nezamechenno.
v chem mozhet bytj problema? nepraviljnoe opredelenie loopa ili v seti chtoto?
Firmware Version Build 4.01.012
Hardware Version A1


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3010G LOOP detection
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 15:30 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
В каком режиме работает функция?

Я Вам выслал последнюю прошивку.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:07 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июл 16, 2006 18:40
Сообщений: 52
Откуда: Riga
posle ustanovki novyj versii vrode poka vse v porjadke.
esli vy imeete vvidu rezhimom interval i recover to oni stojat po defaultu 10 i 60 sootvestvenno.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 12:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июл 16, 2006 18:40
Сообщений: 52
Откуда: Riga
a net, potoropilsja ja.
70 2007-09-13,12:07:43 Port 6 link down
69 2007-09-13,12:07:43 Configuration Testing Protocol detects a loop in port 6
vse tozhe samoe.
ne v softe skorej vsego problema.
kakto eto mozhno proveritj dejstviteljno tam LOOP ili gljuk?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 15:33 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Скорее всего петля есть. Проверьте полностью кабельную систему в этом сегменте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: agnst и гости: 45


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB