У меня версия устройств:
DSL-1500G version 7.1.0.30 Annex-A/B (Dec 8 2003) R2.21.002.15.b2t23
BSP: BD6000 BSP v1.2 (ISOS 7.1)
CSP: He2x0 CSP v1.5 (ISOS 7.1)
shdsl status показывает следующее:
Loop Attenuation = 35.3 db
Bit Error Counts = 0
Lost of Carrier = No
Receiver Gain = 33.9 db
Xmit Power = 13.5
Signal to Noise Ratio = 27.3 db
CRC = 0
FEBE = 0
LOSW = 0
192.168.0.106 shdsl> info
Carrier loading for upstream
0x00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x10 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Carrier loading for downstream
0x00 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x10 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x20 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x40 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x50 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x60 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x70 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x80 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x90 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xa0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xb0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xc0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xd0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xe0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0xf0 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Attenuation
Local Remote
35 35
SNR margin
Local Remote
27 0
Transmit power
Local Remote
13 13
проблем не наблюдается.
Правда внесу поправку. Если у автора поста более новая версия HW то я не удивляюсь резкому ухудшению характеристик. D-link в последнее время чересчур удешевляет себестоимость самих железок и,соответственно, меняет софт в НЕВЕРОЯТНЫЙ ущерб качеству. И, снимая с производства как устаревшие, некоторые модели модемов заменяет их железками столь сырыми, что люди вынуждены отказываться от дальнейшего приобретения оных в пользу того же зухеля.
Последнее просто крик души, потому, как на смену вполне приличной железке (кто-то может и не согласиться, но это так) DSL-300(500)G пришла серия T, на поверку оказавшаяся сырой. Если не верите, то попробуйте на DSL-500T создать 2 PVC, static - например VPI/VCI: 1/32 и 1/33 например один для внутриоффисной сети, второй для инета. Прописываем маршруты(прошивка обновлена, старая не умела этого) все работает..... Казалось бы, чего еще надо.... Но мы люди Въедливые....