Demin Ivan писал(а):
Пожалуйста проверьте следующее. Вы используете RSTP или MSTP?
Везде только RSTP.
Demin Ivan писал(а):
Попробуйте поставить приоритет DGS-3312SR не ноль, а например 4096.
Пробовали, не помагает. Все свичи, напрямую подключенные к DGS-3312SR, опознают его как корневой. DGS-3024 и все, что подключено через него, считают корневым DGS-3024. Другие свичи в сети, имеющие равноценные линки к обоим DGS, периодически (примерно раз в 2 часа) отваливаются на 1-2 минуты и в логах часто пишут об изменении топологии сети.
Demin Ivan писал(а):
Если ничего не поможет то пришлите графическую схему сети, конфиги всех свитчей в топологии и необходимые выводы команд в ситуации когда DGS-30XX не видит корня.
Как я уже писал, мы вынуждены были сделать корневым DGS-3024, DGS-3312SR его опознает нормально. Возвращаться к проблемной ситуации не хочется, т.к. абоненты ругаются что сеть колбасит. Попробую сделать откат и снять все конфиги рано утром в субботу или в воскресенье.