 Заголовок сообщения: Настройка STP/RSTP
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 14:53 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 10:11
Сообщений: 429
Откуда: Волгоград
Хотелось бы иметь в разделе FAQ инструкцию по настройке STP для 30ХХ...
Проблема в том, что у нас чрезвычайно активно меняется топология и root, что сильно грузит cpu.
Соотвественно хочется в ущерб времени сходимости хочется повысить стабильность топологии.

Собственно вопросы по параметрам stp:

maxage - время за которое должен прийти bpdu пакет. Ставим максисум 40

hellotime - как часто высылать hello пакеты. Если свитч не руут, то параметр не важен.

forwarddelay - опять же не для рута не важен.

txholdcount - максимальное число пакетов пропущеное за некоторый интервал. Какой интервал?


Параметры настройки портов:

migrate [yes | no] - использование расширеных статусов портов. По умолчанию он включен? Где можно посмотреть этот параметр?

edge [true | false] - порт по которому не должно приходить bpdu пакетов. Что происходит при получении bpdu пакета на такой порт?

p2p необходимо выставить в auto.

lbd - это механизм обнаружение петель. Как обнаруживается петля?

_________________
DES 3526 - флагман DLINKостроения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 15:51 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
У Вас клиентские порты выставлены как edge? Поставьте если нет и включите на них LBD. Работает он так, если коммутатор получает свой BPDU по этому же порту на который он его выслал то он блокирует порт на время указанное в таймере. Потом проверка повторяется.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 10:11
Сообщений: 429
Откуда: Волгоград
Клиентские порты выставлены как edge.

lbd в данный момент не включено.

Судя по тексту в мане edge ничего не выключает, выключает lbd ?

А по поводу таймеров ничего не посоветуете? Время сходимости не критично, до 2-3 минут вполне нормально.

_________________
DES 3526 - флагман DLINKостроения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 16:38 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Оставьте по умолчанию. Сколько свитчей в кольце?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 18:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 01, 2006 10:11
Сообщений: 429
Откуда: Волгоград
Свичей от 1 до 16. Из них до 8 включены кольцом ещё до 8 включены как расширение ёмкости портов свичей включеных в кольцо.

_________________
DES 3526 - флагман DLINKостроения


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 19:47 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Можно значения таймеров оставить умолчальными.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166