 Заголовок сообщения: STP и 2108
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 03:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2006 08:08
Сообщений: 43
Не могу разобраться как включить STP в сети с использованием 2108. Грубо говоря: квадрат, по углам 2 свитча 2108 межу ними обычные неуправлялки. Версия прошивки 3.00.15 Включаю STP ставлю Bridge Priority 1000 на одном и 100 на втором. Все. включаю "кольцо" сеть виснет. Что нужно еще включить или изменить, или я чего не понимаю?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 11:55 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Тот свитч. который хотите сделать корневым должен иметь наименьший приоритет. Уверены, что Ваши неуправляйки пропускают BPDU пакеты? Также желательно обновить прошивку до версии 3.00.19 с нашего ftp.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2006 08:08
Сообщений: 43
А собственно какая разница кто из них корневой? ведь схема симметричная, в любом случае у одного из них приоритет ниже. Насчет второго вопроса - DES1005 (к примеру) пропускает BPDU Пакеты или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:40 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Корень должен быть обязательно. Какая у вас аппаратная ревизия DES-1005D?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 15:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 05, 2006 08:08
Сообщений: 43
на самом деле между ними много всего разного стоит, даже в голову не приходило, что оно может что-то не пропускать. Между ними в основном 3com и Zyxel 8-ми портовые неуправлемые. В таком случае можно узнать какие модели D-link могут использоваться для кольца, а какие нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2007 16:15 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Неуправляемые коммутаторы последних ревизий все пропускают BPDU пакеты.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB