 Заголовок сообщения: CRC ошибки на TX оптического порта
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Имеется два свича DGS-3308FG, на некоторых портах наблюдаются ошибки в контрольных суммах исходящих пакетов, но что же под этими ошибками подразумевает коммутатор? Ведь контрольная сумма подсчитывается при приёме пакета, а не при передаче?

Режим везде либо 1000M/Full/802.3x либо 1000M/Full/None, коллизий быть не может, насколько я понимаю.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:08 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
У Вас 1000FD прописан с обоих сторон линка? А Flow Control включен с обоих сторон?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Линки идут на различные устройства, поэтому где-то включено, где-то нет. К примеру, на линке между этими двумя коммутаторами 1000FD и Flow Control с обоих сторон включены и ошибки CRC есть только на TX, причем тоже с обоих сторон, а на RX нет вообще никаких ошибок.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:29 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Версия прошивки?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Device Type : DGS-3308 Layer 3 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : xx-xx-xx-xx-xx-xx
Boot PROM Version: 1.00
Firmware Version : 1.34
Hardware Version : V1.00


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:33 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
У Вас при этом наблюдается потеря пакетов?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Да, поэтому ошибки и стал смотреть.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:01 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Магистрали проверяли?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Вот как раз тут и возникает вопрос - если бы оптика была повреждена, то вроде бы на RX должны были появляться ошибки, но они появляются на TX. Оптику не проверяли пока, нечем, да и сеть гасить нельзя надолго.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:22 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вначале стоит проверить магистрали. А вообще мой совет в итоге поменять устройства на более новые. Если есть желание можно пообщаться по телефону 744-00-99 доб.390.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Ещё один момент - два коммутатора стоят рядом, соединены трехметровым патч-кордом, один из них вышеупомянутый 3308, второй - DGS-3224TGR, 1 порт 3308 соединен с 24-ым портом 3224, в котором установлен DEM-311GT. На 3224 ошибки не регистрируются, а на 3308 есть CRC ошибки на TX (т.е. при _передаче_ пакетов). Патч-корд менялся для проверки, разницы никакой. (режим 1000M/Full без контроля передачи).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 12:56 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
На обоих устройствах выставлено 1000FD? Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 04, 2006 10:22
Сообщений: 47
Да, на обоих Full Duplex, Flow Control уже включил, но это не повлияло на ситуацию. Позвоню скорее всего уже завтра.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:36 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Завтра позвоните пожалуйста Руслану Бигарову.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB