Якщо докладно розглянути питання то маємо наступне:
- ніякий тормоз не підключає виту пару напряму до мікросхем (контроллера)
- вона підключається через трансформатор (маленький, але вдалий). Саме цей трансформатор запобігає "втиканню" лишньої землі, або перепаду потенціалу. Якщо цього не робити, то в компютерних мережах, які знаходять на різних будинках постійно б вилітало обладнання (для експерименту - підключити на одному будинку на "масу" лампочку на 12 вольт і на іншому будинку також на "масу", - вона буде світитись - опробувано

).
- даний трансформатор витримає біля 24 вольт на 1-2 хвилини без шкоди для обладнання
- якщо було "втикнуто" більша напруга, то варіант - перевірьте опір між дефференціальними виходами. Якщо опір малий - до 1 КОма, то все в порядку з трансформатором - вилетів контроллер даного порту. Якщо опір завеликий - 1..5 МОм, то хана трансформатору, просто його можна замінити на аналогічний з будь-якого свіча Д-лінк.
Кто не понимает украинский - ничем помочь не могу. Мне тяжело писать на русском.