Наблюдается странное поведение устройства. Проще наверно показать вывод консоли.

Код:
Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x001e4000
Resetting to factory defaults...Done

Starting core in 4 seconds.

Press any key to abort and load boot menu

Loading fwcore.cfx

D-Link Firewall 2.12.00.44-1877 
Copyright Clavister 1996-2006. All rights reserved
QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1

Copyright 1997-2003 SafeNet Inc
Build : Apr 27 2007

License file successfully loaded.

Configuration done

Interfaces:

wan             IPAddr 0.0.0.0          HwAddr ...
  Builtin r8139/8129 - Realtek RTL8139 Fast Ethernet  Bus 0 Slot 2  IRQ 0
dmz             IPAddr 172.17.100.254   HwAddr ...
  Builtin IXP4NPE - Port 2  IRQ 0
lan             IPAddr 192.168.1.1      HwAddr ...
  Builtin IXP4NPE - Port 1  IRQ 0

Previous shutdown: 1970-01-01 00:00:06: In schema SecurityGateway.dfl.2.12.00: Line 1464: In schema context: In child: Can't locate child nodeclass AccountingSettings in schema.

System running

DFL-210:/>


На этот момент устройство загрузилось и полностью доступно для работы. Первое, что хочется в этом случае сделать - это обновить прошивку.
Обновляем...
Вывод консоли:

Код:
Shutdown NORMAL. Active in 15 seconds.
Shutdown reason: Firmware upgrade request from WebUI by admin (192.168.1.49).

Core Shutdown in 10 seconds
+
EM-436 Ver.B2 2006-10-15

Starting system...
Entry point: 0x00101028, address range: 0x00100000-0x002a0000
Resetting to factory defaults...Done

Starting core in 4 seconds.
Press any key to abort and load boot menu 3 seconds.

Loading fwcore.cfx


D-Link Firewall 2.12.00.44-1877 

Copyright Clavister 1996-2006. All rights reserved

QuickSec SSHIPSECPM version 2.1 library 2.1

Copyright 1997-2003 SafeNet Inc

Build : Apr 27 2007


XML parser error. File:SecGate line:1464. End tag does not match begin tag, expected '</class>', got '</clacs>'.

Stack: configSchema schema class/

Shutdown IMMEDIATE. Active in 1 seconds.
Shut


Самое странное, что тут появилась ошибка парсера XML из-за которой устройство уходит в постоянные попытки перезагрузиться.
Если взять и руками в файле WEBUI.RC на CF'ке найти место ошибки и исправить </clacs> на </class>, то устройство загружается нормально.
Такие странности происходят не только при перепрошивке, но и при любом другом изменении конфигурации.

Может кто подскажет, что тут можно сделать?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:33 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 20, 2007 19:07
Сообщений: 8629
Откуда: Москва
А с блоком питания и с кондюками на плате у Вас все в порядке? Обычно это 1000-ки.
Вздувшихся нет?

_________________
С уважением, Matrox.
DFL, HPE, QNAP, Netgear и прочее железо...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 14:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июл 10, 2007 12:42
Сообщений: 7188
Откуда: Екатеринбург
забекапиться. сделать сброс к заводской прошивке и конфигурации. потом попробовать обновиться на 2.27.08.03 WW

но все это после проверки конденсаторов и проверки/замены блока питания

_________________
6 x DFL-210, 2 x DFL-800. Для DFL-210/260/800/860 лучшая прошивка 2.27.08.03 (for WW). СКАЧАТЬ.
Совет: Не используйте в IP- и Routing-правилах сочетание any/all-nets нигде, кроме временных правил. Иначе возможны бреши в безопасности и несрабатывание последующих правил.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 13:57
Сообщений: 30
MTRX писал(а):
А с блоком питания и с кондюками на плате у Вас все в порядке? Обычно это 1000-ки.
Вздувшихся нет?


Один кондер был вспухшим (EC5), его разумеется заменили как и батарейку. Блок питания используется нормальный, но к сожалению, проблемы это не решило.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 15:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 20, 2007 19:07
Сообщений: 8629
Откуда: Москва
В блоке питания там такие же 1000-ки и тоже вздуваются.

Просто это традиционная симптоматика - раз у DFL-210/800 отъезжают мозги - значит надо менять БП и смотреть кондюки.

_________________
С уважением, Matrox.
DFL, HPE, QNAP, Netgear и прочее железо...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 08:41
Сообщений: 1553
Откуда: Ryazan'
t_d_v писал(а):
Resetting to factory defaults...Done

Вот это сообщение наводит на нехорошие мысли...
Если кондеры поменяны и питальник выдаёт под нагрузкой заявленные 5В, а кнопку сброса не нажимали при включении, то девайсу ремонт требуется. М.б. и керамику в цепи сброса пробило, но чаще проц под замену отправлялся. :(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 13:57
Сообщений: 30
После замены оставшихся двух кондеров (те которые визуально выглядели как нормальные) EC3 и EC4 вроде все заработало.

Всем спасибо за советы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Google [Bot] и гости: 382


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB