 Заголовок сообщения: DES-3028 пропадает свитчик
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:04 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
Взял 4 свитчика, 2 из них прпали.. перестают пинговатся даже не помогает статически указанная связка ИП+МАК. Свитчик работатает.

1)
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.02-B10
Hardware Version 1A1G

поставили, свитчика не увидили.. он не отзывался снифирами и сканерами признаков свитчика обнаружено не было, пару раз ребутнули и сняли.. воткнули Ком-порт нормально залогинились, заново прописали ИП адрес и маску, свитчик ожил. В логах ничего аномального не было обнаружено. Поставили работает уже 3 недели пока ничего в настройках больше не крутили смотрим..

2)
Firmware Version Build 1.03-B16

проработал ~ дней 5 с прошивкой (1.02-B10 ) и 5 c (1.03-B16).. после чего исчез. Ребут и прочие прыжки с бубном пока не помгли.., видимо опять нужно в комп порт втыкать и смотреть обновлять настройки. Больше инфы смогу получить когда снимем его.

3) Firmware Version Build 1.03-B16 - стоит уже 4 дня, пока работает, смотрим
4) Firmware Version Build 1.03-B16 - пока лежит около компа..


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 13:20 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 08, 2007 12:30
Сообщений: 205
Откуда: Москва
Вынесенно ли управление коммутатором в отдельный vlan? В момент "зависания" отвечает ли коммутатор по консоли?

_________________
Best regards,
D-Link Moscow


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 14:05 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
управление оборудованием не выделялось в отдельный Vlan, висит в общем, настройки стоят по умолчанию (VLAN Name default) на всех свитчах одинаковые, различаются тока Ип адресом.

VLAN ID VLAN Name Ports
1 default 1-28

По поводу консоли.. пришлось 1-й раз за 8 лет воспользоваться консолью Ком-портовой и вспомнить ГеперТерминалом как работать, поэтому методом научного тыка консоль завелась. Во время завода консоли коммутатор пару раз ребутился.

Когда консолью вошел, тестирование пингуется ли комутатор через Ethernet порт не проводил..

сегодня вечером попробую снять 2-й коммутатор.. и потестировать его


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:30 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 10:37
Сообщений: 393
Выносите управление в отдельный VLAN.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:38 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
И везде используйте версию прошивки 1.03-B16.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
1-й считчик опять пропал.. прописали АЦЛ, работал... ARP Aging Time - изменили, работал.. сохранили, ребутнули., пропал.. :)

Вообщем скоро оба придут.. будем смотреть.. Выделить в отдельный управляющий В-лан свитчики пока нет возможности.. пока свитчики в перемешку с неуправляемыми стоят... в тоже время с 3526.. нет никаких проблем находятся в тех же сегментах...

В Августе будем оптику втягивать и управлемые свитчи будут объеденены в линию (кольцо), тогда можно будет В-ланы поднять и управление выделить в отдельный. А пока хотелось бы решить вопрос ... из того что есть.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 21:57 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 00:50 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
к сожалению позвонить не могу, а) это Минск, б) у нас выходыне и праздники.. все уезжаем отдыхать до ПН.

Смотрим 2-й свитчик воткнут Консолью и пачкордом (тет-А-тет), с консоли:
Command: show switch

Код:
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch                                                 
MAC Address        : 00-1E-58-48-8F-0E                                     
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)                                         
VLAN Name          : default                           
Subnet Mask        :                 
Default Gateway    : 0.0.0.0                           
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04                                   
Firmware Version   : Build 1.03-B16                                   
Hardware Version   : 1A1G                         
System Name        :                   
System Location    :                   
System Contact     :                   
Spanning Tree      : Disabled                             
GVRP               : Disabled                             
IGMP Snooping      : Disabled                             
802.1x             : Disabled                             
TELNET             : Enabled(TCP  23)                                     
WEB                : Enabled(TCP  80)                                     
RMON               : Disabled                             
SSH                : Disabled                             
SSL                : Disabled                             
Clipaging          : Enabled                           
Syslog Global St             
Dual Image         : Supported     


Видно что ip адрес прописан заводской.. пробуем пинговать его и записанный в конфиге - не пингуется

делаем:
Код:
DES-3028:4#reset
Command: reset

Are you sure you want to proceed with system reset
except IP address, log and user account?(y/n) y
Success.

DES-3028:4#

проскакивает пинг и снова тишина.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.90.90.90: число байт=32 время=1мс TTL=30
Ответ от 10.90.90.90: число байт=32 время<1мс TTL=30
Ответ от 10.90.90.90: число байт=32 время<1мс TTL=30
Превышен интервал ожидания для запроса.

зато начинает пинговатся прописанный в конфиге ИП...
делаем снова
Command: show switch
Код:
DES-3028:4#
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-48-8F-0E
IP Address         : 10.16.48.254 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.240.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 1.03-B16
(порезано)
Spanning Tree      : Disabled

свитчик снова работает... ? смотрим логи:


Код:
160   0000-00-00 00:33:11 Port 2 link up, 100Mbps  FULL duplex
159   0000-00-00 00:33:09 Port 2 link down
158   0000-00-00 00:33:06 Spanning Tree Protocol is disabled

прошла команда Ресет и смотрим вверх (особо настораживает запись про STP)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 01:06 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
на всяк со свитчика:
Код:
Command: show stp

 STP Bridge Global Settings
 ---------------------------
 STP Status         : Disabled
 STP Version        : RSTP
 Max Age            : 20
 Hello Time         : 2
 Forward Delay      : 15
 Max Hops           : 20
 TX Hold Count      : 6
 Forwarding BPDU    : Enabled
 Loopback Detection : Enabled
 LBD Recover Time   : 60


Проводим эксперемент, передергиваем штепсель питания.. свитчик пропадает :)
повтаряем "ресет с консоли"
проскакивает пару пингов на 10.90.90.90 и после начинает пинговатся свитчик
в логах таже картина:
Код:
161   0000-00-00 00:02:01 Port 2 link up, 100Mbps  FULL duplex
159   0000-00-00 00:01:59 Port 2 link down
158   0000-00-00 00:01:55 Spanning Tree Protocol is disabled


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2008 07:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 07, 2006 09:48
Сообщений: 31
Откуда: Кольчугино
У меня была такая же проблема.
Что я сделал :
1. Нормализовал как мог ему питание. (Фильтры,стабилизаторы, UPS ы).
2. Когда также слетал на заводские настройки я решил, что он берет прошивку ПЕРВУЮ, а не вторую как мне хотелось. Поэтому я оставил на DES-3028 одну единственную.
3. Ну и вроде полет нормальный.

Может этот совет чем-то поможет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 08:39 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 07, 2008 12:43
Сообщений: 45
Странно, но заливка во второй образ той же прошивки, помогла. Свитчик при простом передергивании штепселя питания грузит необходимый конфиг с настройками..

Спасибо за совет, будем дальше смотреть.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 21:27 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Рад слышать! Ждём результатов!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB