в des3052-L2mgmt.mib написано:
-- Textual Convention for PortList
-- Define the PortList, comes from RFC2674

в rfc2674q.mib
написано:
PortList ::= TEXTUAL-CONVENTION
STATUS current
DESCRIPTION
"Each octet within this value specifies a set of eight
ports, with the first octet specifying ports 1 through
8, the second octet specifying ports 9 through 16, etc.
Within each octet, the most significant bit represents
the lowest numbered port, and the least significant bit
represents the highest numbered port. Thus, each port
of the bridge is represented by a single bit within the
value of this object. If that bit has a value of '1'
then that port is included in the set of ports; the port
is not included if its bit has a value of '0'."

Запускаем
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.29.220 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.10.20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.10.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 40 00

то есть 20 правило возвращает 10 порт, фактически 20 правило настроено на 15 порт. Где правда?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 13, 2008 22:32 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Версия прошивки?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 08:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 10:15
Сообщений: 118
Boot PROM Version : Build 1.00-B04
Firmware Version : Build 1.03-B14
Hardware Version : 3A1G


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 09:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2007 10:15
Сообщений: 118
Up


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3052 SNMP
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2008 11:48 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Lavrenov Sergey писал(а):
...
Запускаем
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.29.220 .1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.10.20
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.22.10.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 40 00

то есть 20 правило возвращает 10 порт, фактически 20 правило настроено на 15 порт. Где правда?


А с чего Вы взяли что 10?

Если рассмотреть строку: Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00 40 00
то получится: 0100 / 0000 / 0000 / 0000
отсчитываем справа на лево и получаем порт номер 15, просто, это особенность данной модели.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 10:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 02, 2006 15:20
Сообщений: 63
Откуда: Москва
Если следовать описанию из RFC

то будет
Код:
00000000    01000000
1      8    9      16


По вашему описанию получается так:
Код:
00000000    0 1 0 0 0 0 0 0
8      1    16            9


Т.е. фразу
first octet specifying ports 1 through 8, the second octet specifying ports 9 through 16, etc

необходимо понимать наоборот?
т.е. первый октет - порты с 8-го по 1, второй с 16 по 9 и т.д.


Правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 23:10 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Правильно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 14:51 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 19:15
Сообщений: 184
Откуда: St-Petersburg
lacost писал(а):
Если следовать описанию из RFC

то будет
Код:
00000000    01000000
1      8    9      16


нет не так.

Код:
00000000    01000000
16     9    8      1

_________________
WBR. Sp!ZER


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 16:31 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Мы получили по SNMP число "40 00", идём с конца по одному числу:
1 4
0000

5 8
0000

9 12
0000

13 16
0010

Вы правы, это баг, что порты отображаются наоборот. Я работаю над устранением. Как только будут результаты я Вам сразу напишу.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт май 22, 2008 17:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 19:15
Сообщений: 184
Откуда: St-Petersburg
Руслан Вы уверены что это баг? Просто у нас с биллингом нормально стыкуются эти свичи, и правильно управляются. Информация получаемая с коммутатора идентична серии DES-3828, DGS-3627, DES-3028, DGS-3312 и другим. Единственная серия, в которой нумерация с лева на право это DES-3010/16/18/26, в других все с права на лево. У нас так по SNMP работает с 2006 года.

_________________
WBR. Sp!ZER


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 23, 2008 16:28 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт янв 21, 2005 11:52
Сообщений: 11212
Откуда: D-Link, Moscow
Не уверен, я хотел уточнить по данному вопросу. В данном случае менять ничего не будем.

_________________
С уважением,
Бигаров Руслан.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB