Если 2-контактные вентиляторы, то ставить можно любые с тем же вольтажом (12 В). Если 3-контактные (в других коммутаторах), то все становится интереснее.
Опишу опыт замены вентиляторов на DGS-3120-24TC, тоже вот озаботился, да гугление дает только ересь всякую. Два вентилятора 40×40×10 мм, 12 В (0,14 А), номер партии AFB0412HA-R00 (Delta), синий провод тахометра. Диаметр основания крыльчатки относительно большой (длина лопастей около 5 мм), обычно продаются 40-мм вентиляторы немного другой конструкции. Ну и ладно, подумалось сперва, 12 В и в Африке 12 В, купили вентиляторы, какие есть: 4010H12B NF8 (T&T), 12 В (0,18 А), желтый провод тахометра. Заменил — не шуршит. Однако, вдруг заглянул в лог, а там то и дело по очереди вентиляторы отваливаются:
Код:
21 2017-09-05 05:26:48 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
20 2017-09-05 05:26:38 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
19 2017-09-05 05:26:33 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
18 2017-09-05 05:26:18 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
17 2017-09-05 05:26:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
16 2017-09-05 05:26:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
15 2017-09-05 05:25:48 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
14 2017-09-05 05:25:43 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
13 2017-09-05 05:25:28 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
12 2017-09-05 05:25:23 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
11 2017-09-05 05:25:03 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 recovered
10 2017-09-05 05:24:58 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 2 failed
9 2017-09-05 05:24:58 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 recovered
8 2017-09-05 05:24:33 CRIT(2) Unit 1, Right Side Fan 1 failed
Вращаются и дуют они непрерывно, show environment показывает следующее:
Код:
DGS-3120-24TC:admin#sh env
Command: show environment
Temperature Trap State : Enabled
Temperature Log State : Enabled
Fan Trap State : Enabled
Power Trap State : Enabled
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11
Unit 1
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Fail
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 32
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
Мультиметром с тахометра работающего штатного вентилятора сняли частоту вращения около 2400 об./мин., с заменяющего — 0 об./мин. Был сделан вывод о какой-то сильно отличающейся форме сигнала тамошнего тахометра, под которую управление коммутатора не заточено. Осциллографа нет, потому просто переставил подшипники с новых вентиляторов на старые штатные, этим и ограничился. Шум нормализовался, с изношенными же подшипниками весь корпус завывал. Такие же вентиляторы Delta в продаже имеются, но ограниченно (конечно, на Алиэкспрессе проще всего купить), дальше поэкспериментирую с покупкой таких же вентиляторов и отдельно подшипников.