Добрый день
наблюдаю следующую ситуацию
Есть кольцо RSTP из коммутаторов DGS 3627G, DXS 3326GSR
все исправно работает.
Речь пойдет об 3627G Firmware Version : Build 3.00.B27
конфиг свича касаемо RSTP
Код:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1C:F0:20:07:40 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-21,23 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-21,23 fbpdu disable
config stp ports 22,24-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 22,24-27 fbpdu enable
Порты 22, 24 смотрят в кольцо.
Все работает, сохраняем конфиг.
Ребутаем свич по питанию и видим:
Код:
DGS-3627G:admin#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
---------------------------
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Enabled
LBD Recover Time : 60
NNI BPDU Address : dot1ad
STP выключено.
Ситуацию воспроизвел на стенде на одном свиче.
При каждом ребуте - STP выключается.
Собственно поймал много неприятных моментов вчера ночью, когда узел ребутнулся по питанию и образовалось кольцо.
При необходимости могу выслать полный конфиг свича
но там ничего особого нет пяток вланов и все.