Artem Kolpakov писал(а):
То есть коммутаторы, подключенные через UPS, при скачке напряжения сходят с ума?
Угу.
Цитата:
Также хочу заметить, что данная линейка коммутаторов - это все таки бюджетные модели.
Если вы ориентируетесь на корпоративный сегмент - следует выбирать соответствующие устройства.
И что есть тупого, но из соответствующего сегмента и в пределах 50$?
Ещё дополню.
При моргании света котовасия с маками длится секунду-две. Провайдер говорит, что в этот момент видит на нашем порту сотню-другую маков.
Если после моргания света коммутатор уходит в третье состояние, то, как я уже сказал, трафик через него не ходит, а провайдер видит вместо трёх маков (комп, сбербанковский карточный терминал, VoIP шлюз SPA-2102) всего один, каждый раз разный. Выдёргиваем из розетки ТОЛЬКО коммутатор и всё нормализуется.
З.Ы. Сегодня проведу ещё один эксперимент, в один из филиалов поставлю старый коммутатор с трансформаторным БП. 100% проблема в этом.