Пытаюсь настроить qinq между DES-3028 & Cisco 3750.
Между циской и циской все работает на ура. Как выяснилось проблема заключается в различных ethertype. Как выставить на длинке ethertype, если при вводе команды он выдает следующее?

DES-3028:5#config qinq ports all tpid 0x8100
Command: config qinq ports all tpid 0x8100

The TPID can not be 0x8100!

Fail!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 15:06 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
На DES-3028 ethertype действительно не может быть 0x8100. Используйте любой другой.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:21 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 10:40
Сообщений: 161
а на 3028 и предположим на 38ХХ одинаковая релизация qinq или нет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 18:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 03, 2009 16:58
Сообщений: 62
Откуда: Пермь
Alexandr Zaitsev писал(а):
На DES-3028 ethertype действительно не может быть 0x8100. Используйте любой другой.



А если нет возможности использовать ethertype кроме как 0х8100? Как быть? С чем связанно такое ограничение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:17 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
sashok_58
Разная, на DES-38xx вообще нельзя поменять TPID

CrazyApelsin
Если нужен непременно TPID 0x8100, то используйте другие серии коммутаторов, например DES-3200


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 03, 2009 16:58
Сообщений: 62
Откуда: Пермь
Alexandr Zaitsev писал(а):

CrazyApelsin
Если нужен непременно TPID 0x8100, то используйте другие серии коммутаторов, например DES-3200


Ну вот к примеру взял DGS-3200-24. Там вообще не выставляется tpid. Что делать?
И все же меня интересует вопрос почему нельзя на 3028 выставить нужный tpid?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: qinq & DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 10:06 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Ср май 10, 2006 16:40
Сообщений: 12251
Откуда: D-Link, Moscow
Цитата:
Ну вот к примеру взял DGS-3200-24. Там вообще не выставляется tpid. Что делать?

Брать коммутатор, на котором TPID выставляется.

Цитата:
И все же меня интересует вопрос почему нельзя на 3028 выставить нужный tpid?

Чипсет не позволяет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB