faq обучение настройка
Текущее время: Сб июл 19, 2025 03:11

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: DES-3028 и RSTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:11 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 16:22
Сообщений: 49
1. Корнем всей сети является GS-3012G с Bridge Priority 0
2. За ним стоит ES-3124 Bridge Priority 4096
3. Центральный свитч на район установлен DGS-3100-24TG
вот его конфиг, 8-й порт коммутатора UPLINK:
enable stp
config stp version rstp
config stp fbpdu enable lbd disable
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp ports 1:(1-7,9-24) externalcost 100
config stp ports 1:8 externalcost 50
4. За DGS-3100-24TG коммутатором деревообразно стоят DES-3526 DES-3026 DES-3016 и DES-3028.
Так вот, все коммутаторы работают с протоколом RSTP отлично и дальше по цепочке тоже проблем нет, а вот с DES-3028 есть проблемы.

Boot PROM Version Build 1.00.B06
Firmware Version Build 2.00.B27

enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
и т.д.
кстати странный конфиг.

А вот корень (да и не только корень, а и соседний тоже) он не видит и усердно делает себя главным. За ним (на следующем в дереве) стоит такой же DES-3028 и такими же настройками STP и при включении STP на нем, он полностью уходит из управления. Только после выключения STP на выше стоящем (предыдущем свитче), коммутатор становиться доступен. Пробовали разные варианты, ничего не помогает.


DGS-3100-24TG>DES-3526>DES-3526 - все работает ок.
DGS-3100-24TG>DES-3028>DES-3028 - не работает 1, 2 уходит из управления после включения STP на последнем.

Возможно требуется обновить прошивку, но на сайте я не нашел.
Плиз хелп.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 и RSTP
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:20 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
На DES-3028 попробуйте отключить ingress_checking


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 16, 2009 16:22
Сообщений: 49
Спасибо, заработало.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2010 13:40 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 14:59
Сообщений: 9482
Откуда: Ryazan
Рад слышать!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB