Испытываю проблемы с safeguard на всех коммутаторах серии DES3550 с 5ой версии прошивки. Для чистоты эксперимента решил одно кольцо полностью перевести на последнюю прошивку (правда уже вышла более новая

). Имеем 4 коммутатора DES3550 (Build 5.01-B21) и 2 коммутатора DES3526 (Build 5.01-B16). Конфигурации одинаковые. Коммутаторы между собой объединены в кольцо апдллинками. Включено rstp, настроены ACL для защиты от подложных dhcp и pppoe серверов, авторизация tacacs, мониторинг snmp. Если интересует конфиг, то могу выслать. Safeguard постоянно срабатывает на всех 3550, а 3526 нормально.
Вот лог с 3550
Код:
9100 2008/04/18 11:56:59 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9099 2008/04/18 11:56:35 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9098 2008/04/18 11:56:29 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9097 2008/04/18 11:56:20 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9096 2008/04/18 11:53:39 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9095 2008/04/18 11:53:15 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9094 2008/04/18 11:52:09 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9093 2008/04/18 11:51:45 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
Код:
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
-------------------------------------------------------------------------------
Five seconds - 69% One minute - 26% Five minutes - 62%
CPU Memory Usage: 54%
Вот что я вижу на 3526
Код:
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
-------------------------------------------------------------------------------
Five seconds - 27% One minute - 35% Five minutes - 39%
CPU Memory Usage: 59%
Настройки safeguard
Код:
Command: show safeguard_engine
SafeGuard Engine State : Enabled
SafeGuard Engine Current Status : Normal mode
=============================================
CPU utilization information:
Interval : 5 sec
Rising Threshold(20-100) : 100 %
Falling Threshold(20-100) : 80 %
Trap/Log : Enabled
Причем на 4ой версии прошивки проблем нет. На 5ой (разных версиях) не видел еще ни одного коммутатора, у которого бы он не срабатывал. Когда коммутатор лежит на столе проблем нет, начинает работать и сыпет постоянно трапы. Один ли я испытываю данную проблему?
Еще один интересный факт. Сразу после включения коммутатора все было нормально.
Warning 15/04/2008 10:26:04 sw-4 Warm Start
первый раз сработало
Minor 16/04/2008 02:44:44 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
второй раз
Minor 16/04/2008 08:22:49 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
и тд. тоесть достаточно редко.
а вот с этого момента
Minor 17/04/2008 00:07:49 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
Стали сыпаться постоянно. Судя по всему что то переполнилось и началось.