Продолжим c петлями, ибо были непонятные отваливания одного из 3028.
Протестировали несколько вариантов.
Схема:
к 253 и 252 подключено по компьютеру, которые пингуют друг друга.
firmware DES_3028_52_V252-B03.had
Было сделано:
1. на 252 делаем петлю между 9 и 11 портами, всё работает, в логах по lbd: normal, по stp отключен 11 порт;
2. подключаем к 252 "тупой" Compex, один из компьютеров подключаем через Compex, делаем в Compex петлю, отрабатывает lbd, отключает порт с Compex;
3.между 252 и 253 делаем второй линк между гигабитными портами, всё работает (компьютеры продолжают пинговать друг друга) в логах и stp и lbd чисто
4.между 252 и 253 делаем второй линк между стомегабитными портами на первом свитче отрабатывает stp, блочит один из портов.
Ни один из экспериментов на работоспособность 251 свитча не повлиял.
Вопрос по 3 пункту - это нормальное поведение?
Вот настройки:
Код:
enable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 60
config stp priority 36864 instance_id 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge true p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role true
config stp ports 1-28 restricted_tcn true
enable loopdetect
config loopdetect port 1-28 state enabled