Смотрим ВНИМАТЕЛЬНО настройки:


# DHCP_RELAY

enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 172.16.0.3


Смотрим вывод настроек на свиче:

DES-3800:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay

DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace

Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
------------ --------------- --------------- --------------- --------------
System 172.16.0.3

Interface - Интерфейс, на котором свич будет слушать DHCP Discovery.
172.16.0.3 - Адрес сервера, куда он будет релеить запросы.

Т.о. в Вашем случае, в качестве интерфейса нужно добавть ещё и клиентский интерфейс - 1612 в частности.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 13:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
ну вот, чувствую, что что-то не так делаю, не хватило знаний аглицкого, чтобы правильно документацию прочитать. кстати, ведь рынок России очень большой, почему же до сих пор нет документации на русском? тем более для таких дорогих вещей.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт авг 10, 2007 11:04
Сообщений: 277
Откуда: Moscow
Уже на днях ожидается русский мануал для 35ХХ, который вполне можно использовать для изучения L2 функций на свичах, тк синтаксис практически одинаковый.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
спасибо, Ваш совет помог.
почти всё настроил, только вот столкнулся теперь с другой проблемой, больше 20 связок "интерфейс для прослушивания запросов ДХЦП -- сервер куда пересылать" у меня не получается создать, а в моей задумке 33 интерфейса, с зачётом на будущее.

p.s.: оказалось это глюк через веб-интерфейс, через CLI всё нормально добавляется.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 01:03 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
если было, то простите, но порыскав по форуму не обнаружил.

стоит этот замечательный свитч уже год, прошивка 4.01.B47, нарадоваться не могу, уже 1500 юзеров, а его загрузка не превышает 10% и ни разу не завис.

но не могу понять, кто виноват я или свитч в том, что как бы я не настраивал arp_aging time, свитч всё равно будет хранить долго, вот вчера например выставил в 6 минут, но счас опять у него в кеше уже 5 часов лежит две связки ip+mac с одинаковым мак-адресом, хотя я точно знаю, что юзер поменял ip всего один раз.
есть конечно вариант обновить прошивку, но после обновления рекомендуется сделать reset и system reset, а потом только лить конфиг и это займёт немало времени, что крайне нежелательно.

так вот вопрос: можно ли как-то это исправить без перепрошивки?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:25 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Всё-таки очень желательно попробовать прошивку которую я Вам выслал. Если у вас настроены только основные функции то смело можно не сбрасывать к умолчальным настройкам после перепрошивки.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:18 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
Сглазил я этот свитч... только собрался прошить последнюю прошивку, как он неожиданно сдох, но не весь, а как-то странно, по дефолтному шлюзу гнал пакеты, а на определённую подсеть, по другому шлюзу - просто вдруг перестал. А после перезагрузки, даже дефолтный шлюз потерял :) и у меня сеть просто встала на несколько часов :(, пока не нашли другую замену и не настроили, но не этой правда модели. Я думаю лишне будет говорить, как я был зол на этот свитч. Прошёл всего год и буквально несколько дней с его покупки, брали ессно новым, а он так нас подвёл...

Я после этого очень сильно разочаровался в качестве продукции Д-Линк...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 07, 2008 19:47
Сообщений: 119
интересно а в каких условиях пользовалсо свич

питание, заземление, охлаждение, вентиляция,
влажность, температура воздуха, запыленность , статическое электричество ?

хорошоб идеальные условия закрытое наглух помешение с кандиционером фильтром и низкой влажностью хорошим заземлением и питанием на онлайн упс а хорошоб 2 онлайн , пачкорды с экраном и второй бп в свиче , на эту модель не знаю а на 35хх и 36хх подходят от пк ват на 400 прямо фишкой на бп .

_________________
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 21:51 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
To BETEPAH:

Не нужно делать скоропалительных выводов. Вы уверены что это аппаратная неисправность а не банально проблема старой прошивки? И так быстро изменили мнение. Указанная прошивка мягко говоря не отличается стабильностью. Попробуйте пожалуйста перепрошить устройство прошивкой которую я Вам выслал и посмотреть за ним снова.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
Я уверен, что это именно аппаратный сбой, потому что в тот день я абсолютно ничего не менял в топологии сети, а в свитч я уже полгода не залазил, единственное, что делаю, это сливаю раз в 5 минут по SNMP связки IP+MAC, для моего скрипта на ПХП, смысл которого аналогичен arpwatch. Вобщем из-за него я и задавал вопрос про arp_aging time.
И первое, что я сделал, прошил ту прошивку, которую Вы мне выслали, это не помогло свитчу. А мнение к сожалению пришлось резко поменять, после того как пришлось несколько часов понервничать и напряжённо поработать, учитывая, что новый свитч могли нам привезти только через пару дней, понятно, что разорения недалеко... Хорошо что заранее прикупили DXS-3326GSR, собирались магистраль перевести на гигабит, только гибиков не было, съездили в Питер и прикупили партию, после этого в той же топологии всё обратно заработало. Так что тут явно сбой свитча.
А главное, я вынес для себя большой урок и буду счас искать второй свитч на подмену, пускай даже не пригодится ближайшие пять лет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:48 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн янв 15, 2007 16:21
Сообщений: 102
Откуда: Коммунар
72com писал(а):
интересно а в каких условиях пользовалсо свич

питание, заземление, охлаждение, вентиляция,
влажность, температура воздуха, запыленность , статическое электричество ?

хорошоб идеальные условия закрытое наглух помешение с кандиционером фильтром и низкой влажностью хорошим заземлением и питанием на онлайн упс а хорошоб 2 онлайн , пачкорды с экраном и второй бп в свиче , на эту модель не знаю а на 35хх и 36хх подходят от пк ват на 400 прямо фишкой на бп .


стоит в 19" стойке, заземление проложено по нормам ПУЭ, за стеклянной дверью, с кондиционером, а УПСом можно питать всё наше помещение в течении 3 дней. вскрыл я этот свитч - никакого криминала не нашёл.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:46 
Не в сети
Сотрудник D-LINK
Сотрудник D-LINK

Зарегистрирован: Пт май 13, 2005 15:49
Сообщений: 20616
Откуда: D-Link, Moscow
Вот и попробуйте новую версию прошивки. У Вас же есть 4.50-B17?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 10:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 21, 2010 10:24
Сообщений: 2
добрый день! скиньте пожалуйста последнюю прошивку для des-3852. (текущая 400B55) проблемы с добавлением в IP Interfaces Settings маршрута для vlan-ов, выскакивает табличка Fail! и не добавляет((
спасибо
sprosto@list.ru


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB