2.2.8.1. Обновление ПО DAS-3248.Загрузка файла ПО с TFTP сервера в NVRAM.
Файл внутреннего ПО поставляется компанией D-link в виде единого сжатого файла с расширение .gz (т.е. без разбивки на ControlPlane и DataPlane).
Для операции смены внутреннего программного обеспечения он должен быть помещен в каталог /nvram/image/ в специальном safe режиме, где он будет автоматически разархивирован и применен системой.
Для обновления программного обеспечения DSLAM-а DAS-3248 Вас понадобится файл прошивки с расширением bin.gz (в нашем примере он будет называться TEImage.bin.gz) и TFTP сервер.
Порядок обновления ПО:
4.Подключите консольный кабель к DAS-3248, запустите терминальную программу и включите питание DSLAM-а.
5.Дождитесь окончания загрузки, получите доступ к командной строке и введите команду:
$reboot config safe
6.После перезагрузки устройства необходимо создать и настроить Ethernet интерфейс (DAS-3248 должен быть подключен к сети через порт UPLINK 1!!!)
Например:
$create ethernet intf ifname eth-0 ip 192.168.7.13 mask 255.255.255.0 enable
Внимание: ip адрес созданного интерфейса должен находиться в одной подсети с tftp сервером.
Примечание: Для DAS-3248F используется интерфейс UPLINK 2 и соответсвенно команда вида
$create ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.7.13 mask 255.255.255.0 enable
7.Запустите TFTP сервер, в качестве рабочей директории укажите ту, в которой находится файл TEImage.bin.gz
8.Скопируйте этот файл по tftp во флеш DSLAM-а, в качестве ip указав ip адрес tftp сервера:
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/image/TEImage.bin ip 192.168.7.3
Внимание: для версий внутреннего ПО устройства ниже 1.70 это команда выглядит следующим образом
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/TEImage.bin ip 192.168.7.3
9.Дождитесь окончания загрузки файла и обновления flash.
Внимание: Ни в коем случае не выключайте в этот время питание устройства!
10.После появления приглашения командной строки введите: reboot
11.После перезагрузки устройства введите команду reboot config default ( для сброса настроек устройства к заводским установкам).
На этом обновления внутреннего программного обеспечения закончено.
Эта последовательность описана в документе:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... l_1.05.pdf