Buizeru писал(а):
starchik писал(а):
maxxxxu писал(а):
Год назад писал про зависания. Зависают в одних и тех же точках, специально оставлял там пустые коммутаторы с дефолтными настройками, но измененным айпи и вланом управления, иногда и без этого. Неважно заземлены ящики или нет. Прошивки разные, не помогает. Виснут перед\во время грозы, сильного дождя, сильного снегопада, причем именно вначале непогоды. Меняем в таких точках на 3526, 3200-хх - проблемы прекращаются. Вчера вот на проблемной точке сменили на 3526. У соседнего провайдера та же проблема, причем у него дома низкие, обычно 2-5 этажей, у нас в основном 9-14, у него обычное дело штук 10-15 зависших, заземлены все.
есть прояснения касательно зависаний, во всем виноват штатный БП коммутатора, вскрыли коммутатор DES-3200-10, демонтировали его штатный блок питания и переставили его на DES-1210-28/ME/B2 (по характеристикам они почти идентичны) и о чудо на проблемном доме во время грозы с родным БП коммутатор DES-1210-28/ME/B2 сразу зависал, как только переставили БП с DES-3200-10 зависания пропали, как это прокомментирует D-link ?
я сразу написал что проблема с питанием. уже сталкивались.
Artem Kolpakov писал(а):
По поводу блоков питания информацию принял, как будут какие-то новости я сообщу.
В нашей сети около 400 единиц DES-1210-28/ME/B2. Проблема та же. Ставили стабилизаторы "Штиль", заземляли, обновляли прошивки и вообще, что только не делали - ничего не помогает. Замучились уже каждую грозу бегать перегружать по 20-30 коммутаторов.
Артём, Ваше сообщение о блоках питания датируется ещё июлем 2014 года. Прочитав тему заметил, что после этого в разное время создавались темы о грозах, в этой теме писали об этом неоднократно. Однако никакого ответа никто не получил. Убедительно прошу не игнорировать обращение. Прокомментируйте пожалуйста - есть ли за два года какие-либо сдвиги? Как можно найти выход из ситуации? Если сдвигов нет, так и напишите, чтобы люди не надеялись. Ничего страшного не будет в том, что компания не нашла выход. Если нашли - посоветуйте, что можно сделать?
Уважаемые форумчане, как Вы находили выход? Читал о перепайке БП с 3200-10, установке стабилизаторов Sven power neo r 500. Есть ли ещё варианты победить зависания?[/quote]
С 2014 ни одного комментария официальных лиц на эту тему... проблема сохраняется.
"Artem Kolpakov" По поводу блоков питания информацию принял, как будут какие-то новости я сообщуза 3 года нет новостей??