Добрый день!

Помогите пожалуйста чайнику!

Есть коммутатор DGS-1210-52MP/ME, есть оборудование UBIQUITI, а конкретнее точка доступа с питанием по PoE. Проблема в том, что напряжение, которое должно подаваться на эту точку доступа - 24 ВОЛЬТА!
Я почитал про классы питания и пока что понял только то, что данную точку доступа нельзя подключить к коммутатору D-Link, используя питание от коммутатора.

Может я что-то не так понял и на коммутаторе можно указать выходное напряжение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2019 22:13 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 08:41
Сообщений: 1529
Откуда: Ryazan'
Нет, passiv poe не поддерживается. Коммутаторы d-link поддерживают только спецификации 802.3af и 802.3at, да и то бывают нестыковки с некоторыми камерами, например.