Есть два DGS-1510-52 (Firmware Version: Build 1.60.B015). Проверял приоритезацию трафика на следующей конфигурации: DGS-1510-52 (1) Созданы VLAN 10(Access port Admit All1-16) (Voice VLAN) VLAN 20 (Access port Admit All 17-32), 40 порт настроен для связи со вторым коммутатором (рандомный не FSP порт, с возможность понижения пропускной способности (100M) для тестирования приоритезации трафика) TRUNK, Admit All, Native VLAN 1, Action All. Voice VLAN Включен, ID 10, CoS 5, Aging Time 720 Voice VLAN port: 46 Enable Auto/Untag Добавлен MAC адрес ноутбука для тестирования (эмулятор ip-телефона) В Voice VLAN Device появляется. В порт 46 коммутатора (1) воткнут неуправляемый свитч, в котором расположен ноутбук MAC адрес которого добавлен в Voice VLAN (IP адрес 192.168.10.43/24) и PC2 (IP адрес 192.168.0.3/24). Коммутатор соединён медным кабелем cat. 5E c другим коммутатором по порту 40, Speed 100М
DGS-1510-52(2) Созданы VLAN 10(Access port Admit All1-16) (Voice VLAN) VLAN 20 (Access port Admit All 17-32), 39 порт настроен для связи со вторым коммутатором (рандомный не FSP порт, с возможность понижения пропускной способности (100M) для тестирования приоритезации трафика) TRUNK, Admit All, Native VLAN 1, Action All. Voice VLAN Включен, ID 10, CoS 5, Aging Time 720 Voice VLAN port: 1 Enable Manual QoS: CoS по умолчанию на порту 1 = 5
В порт 1 коммутатора (2), воткнут ноутбук (IP адрес 192.168.10.33/24) - эмулятор ip-атс. В 35 порт воткнут PC1 (IP адрес 192.168.0.161/24). Коммутатор соединён медным кабелем cat. 5E c другим коммутатором по порту 39, Speed 100М.
Трафик генерировал с помощью программы iperf.
Эксперимент 1. Устанавливаем CoS по умолчанию на порту 1 коммутатора (2) равным 0 (настройка по умолчанию). Генерируем udp-трафик с эмулятора ip-атс на эмулятор ip-телефона. Пока нет другого трафика процент потерь исчисляется сотыми долями процента. Одновременно генерируем udp-трафик с PC1 на PC2. Потери делятся пополам между vlan1 и voicevlan (10). Вывод: приоритезация трафика в настройках voice vlan не работает.
Эксперимент 2. Устанавливаем CoS по умолчанию на порту 1 коммутатора (2) равным 5. Генерируем udp-трафик с эмулятора ip-атс на эмулятор ip-телефона. Пока нет другого трафика процент потерь исчисляется сотыми долями процента. Одновременно генерируем udp-трафик с PC1 на PC2. Потери наблюдаются только между PC1 И PC2, потерь с порта 1 нет. Вывод: приоритезация трафика в настройках QoS на порту работает.
Эксперимент 3. Устанавливаем CoS по умолчанию на порту 1 коммутатора (2) равным 5. CoS на порту 46 (куда подключен эмулятор ip-телефона) остается 0. Генерируем udp-трафик с эмулятора ip-телефона на эмулятор ip-атс. Пока нет другого трафика процент потерь исчисляется сотыми долями процента. Одновременно генерируем udp-трафик с PC1 на PC2. Потери делятся пополам между vlan1 и voicevlan (10). Вывод: приоритезация трафика в настройках voice vlan не работает.
Почему не работает приоритет трафика в Voice VLAN?
Последний раз редактировалось _Bab Ср апр 10, 2019 09:41, всего редактировалось 1 раз.
|