Здравствуйте.
Со слов пользователей упала сеть. Потом поднялось всё кроме POE телефонов. Посмотрел в логах - холодный старт = перезагрузка по питанию. В веб-интерфейсе коммутатора во вкладке POE Global settings
System Power Status
Total PoE Power Budget       0
Power Used       0
Power Left       0
The percentage of system power supplied       100%
При попытке выставить PoE Power Threshold   (7.1-380.0) в любое значение отличное от 0 ошибка
Test Poe System Setting PowerThreshold Error. 
Вкладка POE Port Settings выглядит неполной - отсутствует таблица с портами.

Это аппаратная проблема и дорога в СЦ? Или что-то программно сломалось?